Если трансформаторные при скажем котельной без пост обслуживающего персонала и теплоизбытки там большие
я делаю справа и слева от ворот внизу и вверху по две решетки, с приводами
над воротами два осевика в стену по 50% каждый
Трансформатор ТСЛ-3150/10/0,4/0,69
Кол-во: 2шт.
Потери холостого хода Рх.х=5,2кВт
Потери короткого замыкания Рк.з=26,3кВт
Тепловыделения составят:
где Рк.з–потери мощности при коротких замыканиях, Вт
Рх.х – потери мощности холостого хода, Вт.
Q=53620 Вт
Расход воздуха для ассимиляции тепловыделений в летний период составит:
; м3/ч
Q – избыточный явный поток тепла в помещение, Вт;
с – теплоемкость воздуха, равная 1,2 кДж/(м3єС);
tin – температура воздуха, подаваемого в помещение (в соответствии со СП 131.13330.2012), єС;
tl – температура воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, єС
Расход воздуха для ассимиляции тепловыделений в летний период составит
L=8466 Ч 2 Ч 1,2 = 20320 м3/ч
Расход воздуха для ассимиляции тепловыделений в зимний период составит:
Расход воздуха для ассимиляции тепловыделений в зимний период составит
L=2400 Ч 2 Ч 1,2 = 5760 м3/ч
При установке в верхней и нижней частях по 2 наружных решетки с каждой стороны ворот ввиду конструктивных особенностей максимальная длина решетки составит 800мм
АРН 800*1000 - 4шт.
Fo=0,782м2; Fж.с.=0,383м2; v=1,78м/с; ∆Р=1,5Па.
Что достаточно для естественной вентиляции в зимний период.
В летний и переходный период предусматривается установка двух вентиляторов по L=10160м3/ч каждый Shuft AXW 710-6Т.
тьфу формулы не вставляются ну и хрен с ними этот расчет где-то на этом же форуме и сперт
по алгоритму всё просто
уставка зима лето зима завкрыть нижние решетки
уставка защиты от разморозки закрытие верхних решеток
и две уставки на включение первого вентилятора и включение второго скажем +30 и +35
Цитата(vadimk @ 30.3.2018, 14:52)

Понял. Есть приточная система с резервом на подпор.
Просто определитесь - теплоизбытки периодического действия или общеобменная вентиляция ... периодического действия.
Обычно общеобменная вентиляция периодического действия на ассимиляцию теплоизбытков.
Теплоизбытки в теплый период года - от солнечной радиации + тепловыделения от оборудования.
Обычно общеобменку на ассимиляцию в теплый период года не резервировали. Если несколько помещений старались делать одной системой на один приточный вентилятор.
Вытяжных могло быть несколько для отдельных помещений.
Зимой? Постарайтесь, чтоб на теплоизбытки в холодный перииод года хватало приточной системы обеспечивающей подпор. В ней есть воздухонагреватель и резервирование.
Если ее не будет хватать, в дополнительной общеобменной системе надо будет ставить воздухонагреватель. В этом случае прийдется делать резерв по притоку или проверять чтоб температура сильно не поднялась.
прочитал и стёк под стол
сколько ру и тп ни делал всегда почти пожелания все на ве
а тут подпор с калорифером
это вы чушь порете или реально такое кому то делаете?