Добрый день.

При разработке рабочих чертежей комплекта ТХ, согласно ГОСТ 21.401 мы включаем в него планы, разрезы, сечения оборудования и технологических трубопроводов достаточные для монтажа установки водоподготовки. При этом не делая отдельных чертежей для каждого трубопровода в отдельности (это значительно увеличивает время проектирования и трудозатраты). Вся обвязка - на 90% состоит из полимерных материалов. Но Заказчик попался дотошный, и требует согласно того же ГОСТ, выполнить аксонометрии для каждой системы в отдельности, ссылаясь на определение специального трубопровода.
Как вы обходите данное требование, или следуете ему?
Разрабатываете ли вы в принципе аксонометрические чертежи для каждого трубопровода в отдельности (что конечно радует монтажников) или все-таки выполняете в виде разрезов/сечений что конечно радует проектировщика?
v-david
мы просто проектируем в 3D
tihonovproekt
Мы тоже, и?
v-david
и - не вижу проблем выполнить просьбу заказчика за его же деньги. Тем более, что технических сложностей при 3D моделировании не наблюдается. Если, разумеется, Вы пользуетесь вменяемым САПР. Проблема скорее всего в другом, полагаю Вы не учли этот объем в смете.
tihonovproekt
Немного конкретизирую, вопрос собственно в том, кто разрабатывает данный объем документации, проектная организация, или монтажная?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.