Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помещение для зарядки электропогрузчиков.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
pulse48
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, имеется два электропогрузчика still rx-20-15 на кислотных аккумуляторах.
Есть помещение, по проекту числится как склад зип, находится это помещение на самом торце основного здания. Пока что просто установили там зарядник и заряжаем. Аккумуляторы не вынимаем, заливается вода через систему акваматик, т.е. крышки не откручиваются.
Говорят что пожарники при проверке будут проверять это помещение очень тщательно, говорят что обязательно нужен проект зарядной комнаты.
В интернете нахожу только правила к аккумуляторной зарядной, т.е. где снимаются аккумуляторы и заряжаются.
Мы хотим так сказать обойтись минимальными затратами на всё это дело.
Вопрос такой, нужен ли проект на это помещение, если у нас всего 2 погрузчика.
Основная цель всего этого, чтобы пожарники при проверке, не ........ нас huh.gif
timmy
Я так думаю, что вам нужно зарядник назвать чем-то вроде станции кратковременной стоянки электропогрузчиков, а на зарядку аккумуляторов после длительных простоев заключить соглашение с кем-то из более крупных соседей или с сервисной компанией. И в инструкции тогда надо будет прописать, что на станции погрузчики находятся во время технологических простоев в период работы, а в случае длительных простоев аккумуляторы снимаются и отдаются на зарядку и ревизию сторонней организации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.