  2.5.2018, 14:15
  
 
  Здравствуйте. Нужна помощь стажеру, проектирую 10ти этажный жилой дом с парковкой в подвале. Более 12 противопожарных кранов(20). Можно ли сделать раздельную сеть и закольцевать только В2? или обязательно объединять с питьевой или технической водой??? и еще где закольцевать внизу здания или по верху??? или внизу и верху??? Помогите пожалуйста unsure.gif
 
 
 
 
  Надо бы сразу тему в мусорку, по формальным признакам, но дам шанс в песочнице  
  
 
 
  Ferdipendoz
  2.5.2018, 18:39
  
 
  Можно раздельную сделать и закольцевать её. По кольцовке в СП написано:
4.1.11 В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопо-
жарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. При этом для обеспечения 
сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание противопожарных стояков с 
одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры.
Стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемыч-
ками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения систем.
У вас более 6 этажей, но если раздельные системы, то формально не надо поверху кольцевать. Я бы замкнул и поверху
 
 
 
 
  ВПВ автостоянки лучше всегда делать отдельно от жилой части: 1) это разные отсеки, как следствие разные "пожарные сигнализации" - с автоматикой беда будет, но не критично; 2) это разные расходы (сколько у вас в автостоянке? сколько в жилой части?); 3) разное число ПК (сколько у вас получается в жилой части?).
определитесь "что делать", а потом уже по конструктиву задавайте вопросы.
 
 
   