DrozdikAN
26.6.2018, 15:57
Добрый день, помогите разобраться.
Выполнен паспорт к блочно- модульному зданию, в паспорте ТУ на блок-контейнеры 3 уровня ответственности и сертификаты соответствия с номерами этих ТУ, следовательно и здание получается 3 уровня ответственности (временное).
Что необходимо сделать, чтобы перевести здание из 3 во 2 уровень ответственности?
Во первых для чего Вам переводить из 3 уровня во 2?
во вторых блок модульные здания по своему определению являются временными, не являются недвижимостью а являются оборудованием полной заводской готовности (движимым имуществом). Все это сделано для того чтобы не разрабатывать проектную документацию в соответствии с ПП87 для монтажа блок модуля. Если вы хотите здание 2ой категории то стройте его по проекту,а внутри предусматривайте данный блок модуль как внутреннее оборудование здания.