Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Lct ненадежное состояние системы Jci
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
frosteR
Добрый день!
Имею некоторое количество логики в LCT c управлением входами удаленных контроллеров через уставку их программой "не работает". Валидатор естественно указывает на ошибку и помечает логику как ненадежную. Мне без логики этой не выкрутиться, и частота отказов 10 %. Делаю перезагрузку логики и все становится на свои места. Как можно задать интервал обновления логики или заставить перезагрузиться в случае ошибок? Юрий, наверное Вам.
GYUR22
Наверное не совсем понял что вы делаете,
я бы предложил перенести вопрос на наш форум и там его обсудить - со скриншотами итп.
Задать время исполнения контрольной системы емнип нельзя оно фиксированное 5 секунд
http://forums.york.ru/jci/

ps проверьте загрузку процессора и памяти nae а также количество объектов
frosteR
Юрий, пока проходит регистрация все-же напишу здесь. Детальнее описание на снимках моего экрана со вкладок LCT и диагностики NAE. По NAE я сразу смотрел - никаких с моей точки зрения проблем.
GYUR22
1.Можно начать с количества объектов 5288 - их если у вас NAE55 может быть 5000 макс.
2.Если нужно много писать - Global Data

ps а сеть нормально работает устройства не отваливаются - в этом не может быть проблемы?
frosteR
Global data никак не поможет мне, так как команда не групповая, а индивидуальная. Что касается количества объектов, то ситуация хуже, NAE35. Я убрал 2000 объектов, но это все еще превышение. Меня сбило на этапе диагностики параметр "использовано памяти объектов - 11%", не понятно почему NAE не выдает предупреждения о достижение одного из самых важных параметров.
Как на вашем опыте это себя проявляло?
С сетью могло бы и быть, но все работает ОК, если посылать команду через глобальный поиск сразу в 100 TUC.
Извиняюсь за еще один вопрос - как решить проблему отображения состояния MV переменной в момент изменения этого значения из UI (у меня ADS)? Т.е. после выбора состояния значение отображается правильно , например "Зима", но в момент выбора из выпадающего списка предлагает "сотояние 0...1"? Могло ли на это повлиять изменение типа перечисления и последующая заливка этих изменений с SCT?
GYUR22
Если у вас NAE35 то для него количество объектов 2500 smile.gif
Вот вам и ответ - дальнейшие действия до снижения количества объектов до приемлимого количества вижу бессмысленными.
По поводу enumeration - можно сделать Rediscovery Text Strings
1) Right-click and run the Rediscover Text Strings on the Site Director
2) Run the Rediscover Text Strings command on each and every engine (not just the one where the Text not found was observed)
frosteR
Thanks a lot!
frosteR
bang.gif Так вот, новости с поля - ничего не помогло! Уменьшил объектов до нельзя (2460) , переместил логику даже на другой NAE - не работает. Другие говорят Wirteshark запускать... Но как проблема связи нескольких выходных атрибутов может сказываться на связях скажем константы и мультиплексора?! Эта же логика отрабатывает на 100% на 3 NAE. Да и установил ALarming на сетевых устройствах MSTP - сутки ни одного аларма связи. Хотя Wireshark скорее гораздо глубже залезет....
GYUR22
1. Есть слона по частям- оставьте в lct одну часть алгоритма и посмотрите что происходит
2. Поменяйте приоритеты записи - на 8 Override
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.