Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция ЛКМ склада
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
dmitrybabkinn
Доброго времени суток, нигде не могу найти нормированную кратность воздухообмена ЛКМ склада, подскажите пожалуйста по какому принципу выбирать.
aas3
И не найдёте.
Считать по выделяемым вредностям, по ПДК в рабочей зоне с учётом (проверкой по) ПДВК - как в РЗ, так и вне её. Застойных зон быть не должно.
dmitrybabkinn
Цитата(aas3 @ 22.8.2018, 17:30) *
И не найдёте.
Считать по выделяемым вредностям, по ПДК в рабочей зоне с учётом (проверкой по) ПДВК - как в РЗ, так и вне её. Застойных зон быть не должно.


Так если там хранятся банки с красками, герметично закрыты, склад считается без рабочих мест!?
ИОВ
Цитата(dmitrybabkinn @ 23.8.2018, 10:37) *
Так если там хранятся банки с красками, герметично закрыты, склад считается без рабочих мест!?

Проектировщик ОВ ни сам, ни по чьему-либо совету wink.gif не определяет наличие/отсутствие рабочих мест в складе любой продукции, а также постоянное/временное/периодическое пребывание людей в помещении.
У Вас склад с вероятно высокой категорией по пож. опасности. Все данные, необходимые для проектирования ОВ, д.б. указаны в задании технолога. Без такого задания все Ваши решения не более, чем ненормативная самодеятельность.

PS: Судя по вопросам, Вам стОит задавать их в Песочнице
dmitrybabkinn
Цитата(ИОВ @ 23.8.2018, 13:02) *
Проектировщик ОВ ни сам, ни по чьему-либо совету wink.gif не определяет наличие/отсутствие рабочих мест в складе любой продукции, а также постоянное/временное/периодическое пребывание людей в помещении.
У Вас склад с вероятно высокой категорией по пож. опасности. Все данные, необходимые для проектирования ОВ, д.б. указаны в задании технолога. Без такого задания все Ваши решения не более, чем ненормативная самодеятельность.

PS: Судя по вопросам, Вам стОит задавать их в Песочнице


Спасибо большое)
dmitrybabkinn
Цитата(ИОВ @ 23.8.2018, 13:02) *
Проектировщик ОВ ни сам, ни по чьему-либо совету wink.gif не определяет наличие/отсутствие рабочих мест в складе любой продукции, а также постоянное/временное/периодическое пребывание людей в помещении.
У Вас склад с вероятно высокой категорией по пож. опасности. Все данные, необходимые для проектирования ОВ, д.б. указаны в задании технолога. Без такого задания все Ваши решения не более, чем ненормативная самодеятельность.

PS: Судя по вопросам, Вам стОит задавать их в Песочнице


кому интересно, нашел:
В соответствии с ВНТП 02-85 "Ведомственные нормы технологического проектирования общетоварных складов",
пункт 9.8. "В складских помещениях общетоварных складов следует предусматривать, как правило, естественную вытяжную вентиляцию.
Для складов легковоспламеняющихся жидкостей и аэрозолей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с восьмикратным обменом воздуха в час с механическим притоком и вытяжкой."
ИОВ
Дело в том, что ВНТП не относятся к документам по стандартизации в соответствии со ст. 14 № 162-ФЗ "О СТАНДАРТИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
В проекте склада ЛКМ обязательно д.б. раздел ТХ. Технолог должен выдать Вам задание на ОВ этого склада с указанием выделяющихся вредностей или с указанием "выполнить вентиляцию склада ЛКМ в соответствии с ВНТП 02-85". Только тогда указания этих ВНТП станут аргументом для принятия Вами решений по ОВ.
За такое решение будет при вопросах Экспертизы по разделам ТХ и ОВ отвечать уже технолог.
А без ссылки в задании на ВНТП 02-85 Вы должны выполнять указания п. 7.4.1 СП 60.13330.2016, тем более, что это будет склад с высокой кат. по пож. опасности (А или В1 или В2).