Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчик загазованности в воздухозаборной трубе.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
gusenok
Подскажите пожалуйста по каким нормам требуется устанавливать датчик контроля загазованности в воздухозаборной трубе перед приточной системой.
vadimk
В нефтепереработке:
- операторные и контроллерные;
- электропомещения складов СУГ.

Поищите по фразе последние РД для СУГ
"Воздухозабор для приточной вентиляции электропомещений рекомендовано выполнять высотой не менее 20 м.
В воздухозаборе приточной системы устанавливают сигнализатор довзрывоопасных концентраций на содержание углеводородов, от сигнала которого отключается приточная вентиляционная система и автоматически закрывается герметичный клапан на воздухозаборе."

Где-то уже на форуме было.
Странная Белка
А если помещение к СУГ не имеет отношения, то и датчиков не надо. Потому что по прекрасному ВСН 21-77 15 м-трубы вполне достаточно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.