Цитата(katisht @ 27.9.2018, 16:46)

А где в нормах прописано про периодическое естественное проветривание? Нашла только приказ "Инструкции по учету и хранению
музейных ценностей" СССР. Там написано, что возможно не делать систему вентиляции. И про проветривание тоже. А в современных нормах, ничего нет.
Да в нашем самом главном вентиляционном СП 60
Цитата
7.1.9 В помещениях объемом на каждого работающего 40 или 30 м3 (для общественных или производственных помещений соответственно) с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях, допускается при обосновании использовать периодическое проветривание через фрамуги и форточки.
Этот мудрый пункт уже давно. Он как раз позволяет не делать сложные системы во всяких мелких зданиях наподобие сельских "контор" или провинциальных музеев.
Ведь в этом музее училища и работать-то будет скорее всего пара человек, и никаких драгоценных экспонатов не будет. А если и забредет иногда даже экскурсия в виде школьного класса, так это не более 2 часов и не является постоянным пребыванием людей, по том же СП 60.
Приходилось проводить энергообследование нескольких таких музеев. Все в старинных зданиях, без вентиляции (кроме форточек) и там работники и экспонаты прекрасно себя чувствуют.