Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: гидравлические режимы водяных теплосистем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Valyushka
Всем здравствуйте, люди помогите пожалуйста, у нас была недавно проверка от ростехнадзора, после проверки было такое замечание " НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАЗРАБОТАННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ДЛЯ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА" мы их никогда и не делали, что это и как они выглядят, схематично или таблично, как легко и просто составить эти графики или режимы????? Заранее благодарна.
smart-bear
Ваш инспектор прав. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115):
6.2.60. Гидравлические режимы водяных тепловых сетей разрабатываются ежегодно для отопительного и летнего периодов; для открытых систем теплоснабжения в отопительный период режимы разрабатываются при максимальном водоразборе из подающего и обратного трубопроводов и при отсутствии водоразбора.
Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона.
Очередность сооружения новых магистралей и насосных станций, предусмотренных схемой теплоснабжения, определяется с учетом реального роста присоединяемой тепловой нагрузки, для чего в организации, эксплуатирующей тепловую сеть, разрабатываются гидравлические режимы системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.
6.2.61. Для каждой контрольной точки тепловой сети и на узлах подпитки в виде режимной карты устанавливаются допустимые значения расходов и давлений воды в подающем, обратном (и подпиточном) трубопроводах, соответствующие нормальным гидравлическим режимам для отопительного и летнего периодов.

Учебников и книг по водяным тепловым сетям огромное количество. Там подробно всё расписано.
Valyushka
Цитата(smart-bear @ 7.11.2018, 16:11) *
Ваш инспектор прав. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115):
6.2.60. Гидравлические режимы водяных тепловых сетей разрабатываются ежегодно для отопительного и летнего периодов; для открытых систем теплоснабжения в отопительный период режимы разрабатываются при максимальном водоразборе из подающего и обратного трубопроводов и при отсутствии водоразбора.
Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона.
Очередность сооружения новых магистралей и насосных станций, предусмотренных схемой теплоснабжения, определяется с учетом реального роста присоединяемой тепловой нагрузки, для чего в организации, эксплуатирующей тепловую сеть, разрабатываются гидравлические режимы системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.
6.2.61. Для каждой контрольной точки тепловой сети и на узлах подпитки в виде режимной карты устанавливаются допустимые значения расходов и давлений воды в подающем, обратном (и подпиточном) трубопроводах, соответствующие нормальным гидравлическим режимам для отопительного и летнего периодов.

Учебников и книг по водяным тепловым сетям огромное количество. Там подробно всё расписано.



у нас закрытая система теплоснабжения, для закрытых тоже делаются гидравлические режимы
smart-bear
Да, для закрытых систем отопления тоже делать (для отопительного и летнего периодов).
Valyushka
Цитата(smart-bear @ 8.11.2018, 8:33) *
Да, для закрытых систем отопления тоже делать (для отопительного и летнего периодов).




а где можно посмотреть примеры гидравлических режимов, никогда с этим не сталкивались, книжек много, не спорю, но времени мало сейчас, скоро повторная проверка, надо как можно быстрей всё успеть, и в каком формате они должны быть, в схематическом или в табличной форме?
andfor
Цитата(Valyushka @ 7.11.2018, 13:13) *
Всем здравствуйте, люди помогите пожалуйста, у нас была недавно проверка от ростехнадзора, после проверки было такое замечание " НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАЗРАБОТАННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ДЛЯ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА" мы их никогда и не делали, что это и как они выглядят, схематично или таблично, как легко и просто составить эти графики или режимы????? Заранее благодарна.

Смотря какой объем сетей и финансовый уровень организации. Чаще всего по городам вижу схемы теплоснабжения тепловых сетей разработанных в Zulu. В ручном исполнении видел только один раз схемы вычерченные на миллиметровке с отметкой всех нагрузок расходов, по магистралям составлен пьезометр, работа теплосетей в летний, зимний и варианты аварийных режимов.
Но если прокатит то можно по простому, показать утвержденную ГИ предприятия график работы источников тепла на нужный временной период, где указано фактическое давление в трубопроводах от источника, расходы и добавить приложение по состоянию секционной арматуры (открыта закрыта наличие байпасов ит.д.) в том случае если городская сеть имеет несколько источников объединенных в общее кольцо.
СИГ
Почитайте ОСТ 36-68-82 Тепловые сети. Режимная наладка систем централизованного теплоснабжения.
Там всё сказано.
Valyushka
Цитата(СИГ @ 9.11.2018, 13:38) *
Почитайте ОСТ 36-68-82 Тепловые сети. Режимная наладка систем централизованного теплоснабжения.
Там всё сказано.



Спасибо, почитаем
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.