Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Vacon Nxs
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Dr.Dredd
Всем привет! Есть ЧРП Vacon NXS. В параметре P6.7.2 (Fan Control-контроль работы охлаждающего вентилятора) есть возможность выбрать одно из 4 значений: 1)Continuous 2)Temperature 3)First start 4)Calc temp; Кто-то может подсказать по 3 и 4 значению, т.к в инструкции описаны только 1 и 2 значение, а про них ничего не сказано, или подсказать где посмотреть.
m3F
У меня в инструкции все есть:
Цитата
7.9.7.2 Fan control (P6.7.2)
Use this function to control the cooling fan of the AC drive. You have 4 options to select from:
• Continuous (default setting). The fan is always on when the power is on.
• Temperature. The fan starts automatically when the heat sink temperature goes to 60 °C
(140 °F) or when the AC drive operates.
The fan stops about a minute after one of these:
– the heat sink temperature falls to 55 °C (131 °F)
– the AC drive stops
– the Fan control value is changed from Continuous to Temperature
• First start. When power is on, the fan is in the stop state. When the AC drive gets the first
start command, the fan starts.
• Calc temp. The fan function agrees to the calculated IGBT temperature:
– If the IGBT temperature is more than 40 °C (104 °F), the fan starts.
– If the IGBT temperature is below 30°C (86 °F), the fan stops.
Dr.Dredd
Спасибо. В русском мануале ни слова об этом нет, в английской версии нашел.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.