Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?при нагреве, до бойлера, давление поднимается до 8 АТМ, когда на входе 2 АТМ. Бойлер включением 60 градусов.
Ashihara
13.11.2018, 10:21
Причина в законах физики. При нагреве от 20 до 60 градусов все тела расширяются - и жидкие и твёрдые и газообразные.
Какой великолепный ответ! То есть это нормально, что перед бойлером давление повышается до 8 АТМ ?
smart-bear
13.11.2018, 11:01
1. У вас очень "подозрительный" предохранительный клапан. Не видно рычажка (курка) на нём.
2. Сам предохранительный клапан должен быть смонтирован непосредственно на патрубке водонагревателя. А у вас там какой-то фитинг ещё стоит. (Для слива?).
3. Патрубки холодной и горячей на водонагревателе не перепутаны? Это тоже важно.
4. Регулятор давления воды исправен? Он рассчитан на горизонтальный монтаж?
1. Вот мы его и "подозреваем")))будем его проверять
2. Да, для слива
3. Не перепутаны, уже всё проверили.
4. Этот момент уточним, но не должно быть тут проблем. Он уже год стоит, давление стабильное.
Ashihara
13.11.2018, 14:09
Цитата(Ferta @ 13.11.2018, 10:46)

Какой великолепный ответ! То есть это нормально, что перед бойлером давление повышается до 8 АТМ ?
Если давлению некуда уходить то да, это нормально. А дальше вам уже разжевали, куда нужно смотреть, почему давление не уходит. И из того, что видно на фото.
Но на фото нет информации о том, что "уже год стоит" только регулятор или система в целом? 8 атм уже целый год или работало-работало и теперь давит? Очень многое зависит от этой информации. Великолепной информации, надо отметить.
Serg Ivanov
13.11.2018, 15:51
Цитата(Ferta @ 13.11.2018, 10:46)

Какой великолепный ответ! То есть это нормально, что перед бойлером давление повышается до 8 АТМ ?
У Вас стоит регулятор давления "после себя" в который вкручен манометр. Уберите его - он вам не нужен при давлении на входе 2 атм. Он закрывается при повышении давления "после себя" потому и воде некуда деваться. Ну и предохранительный клапан видимо на 10 атм.
Цитата(smart-bear @ 13.11.2018, 11:01)

4. Регулятор давления воды исправен? Он рассчитан на горизонтальный монтаж?
В том-то и дело, что слишком исправен.

Он и не выпускает воду при нагреве обратно в стояк.
Расширительный сосуд на 8-10 лтр снимет все проблемы....
Предохранительный клапан на 8 бар срабатывает, иначе давление могло подняться и выше. Постоянная сработка это не всегда хорошо - со временем может потерять герметичность из-за отложений кальция на седле. Предохранительный клапан это аврийный сброс, а не технологический. Расширительный сосуд снимет постоянные (технологические) сбросы, компенсируя расширение....
Цитата(Ashihara @ 13.11.2018, 14:09)

Если давлению некуда уходить то да, это нормально. А дальше вам уже разжевали, куда нужно смотреть, почему давление не уходит. И из того, что видно на фото.
Но на фото нет информации о том, что "уже год стоит" только регулятор или система в целом? 8 атм уже целый год или работало-работало и теперь давит? Очень многое зависит от этой информации. Великолепной информации, надо отметить.
То есть бойлер продавливает обратный клапан?
Системе год) три дня назад повесили бойлер. И начал на постоянной основе срабатывать предохранительный клапан, это, естественно, насторожило. Замерили давление, а там 8 атм.
То есть в бойлере ещё выше давление растет, раз предохранительный срабатывает
Ацетилен
13.11.2018, 16:59
Ferta, правильно ли я понимаю, что манометр, который на редукторе, стоит на холодной воде? И он же и показывает 8 очей при нагреве бойлера? Если так, то скорей всего не держит клапан бойлера, который по совместительству выполняет роль обратного и/или у вас где-то смешивание идёт - например через открытый смеситель гигиенического душа. Хотя вообще, вода в трубах ХВС сама по себе может вызвать рост давления при нагревании до комнатной или иной температуры, например если трубы ХВС идут спутником с отоплением или ГВС.
Цитата(Ацетилен @ 13.11.2018, 16:59)

Ferta, правильно ли я понимаю, что манометр, который на редукторе, стоит на холодной воде? И он же и показывает 8 очей при нагреве бойлера? Если так, то скорей всего не держит клапан бойлера, который по совместительству выполняет роль обратного и/или у вас где-то смешивание идёт - например через открытый смеситель гигиенического душа. Хотя вообще, вода в трубах ХВС сама по себе может вызвать рост давления при нагревании до комнатной или иной температуры, например если трубы ХВС идут спутником с отоплением или ГВС.
Да, всё правильно. При нагреве этот манометр показывает 8 атм
Ацетилен
13.11.2018, 18:02
Можно провести эксперимент - выключить бойлер из сети и перекрыть оба крана на него. После чего через смеситель прогнать холодную воду. Не открывать смесители и не пользоваться унитазом до тех пор, пока на манометре не установится максимальное значение. Если это значение не превысит 6 бар, то ОК. Тут возникает вопрос, на каком давлении начинает срабатывать предохранительный клапан бойлера. Восемь - многовато, как по мне. Я бы на шесть поставил. Новый бы клапан обязательно проконтролировал - было раз несколько, что написано 6, а он и при 8 даже капать не думает. Это чревато - на Юдупе забейте в поиск "взрыв водонагревателя".
Ещё один совет: на этих Itap'овских редукторах с выходом на манометр, заглушка этого выхода на горячей воде рано или поздно бежать начинает. Или манометр туда вкрутите, или ниппель переходной 1/2" х 1/4" плюс заглушка 1/2" вн. резьба. Лучше заглушку, манометр сам по себе тоже может потечь.