Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Механизмы МЭО -
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Нкушник
Уважаемые Коллеги!
Технолог предусмотрел для шибера - ОТКРЫТЬ ЗАКРЫТЬ
механизм МЭО1600-25-0.25-92К
Хотелось бы знать сколько кабелей от клеммной коробки
необходимо предусмотреть
Я полагаю так:
один для электродвигателя
второй для конечный выключателей ограничения зода
третий для конечных выключателей сигнализации а на силовом щите
предусмотреть гальваническую развязку для сигнализации на щите
управления
Управление хочу предусмотреть с использованием реверсивного
контактора
Заранее благодарен за консультацию
WRybkin
1. Какой у МЭО будет двигатель, однофазный или nрёхфазный?
2. Какой у МЭО будет тормоз, механический или электромагнитный.
Часто даже продавцы МЭО не знают правильных ответов на эти вопросы и при получении МЭО Вас может ждать сюрприз.

3. Частота включеня МЭО (для чего оно - для регулирования или для периодического открытия-закрытия). Для регулирования нужен бесконтактный пускатель.

Конечные выключатели ограничения хода обычно подключаются к управляющим сигналам или в МЭО, или рядом с ним, без кабеля.

Конечные выключатели сигнализации уже гальванически развязаны, зачем второй раз?
digoron
Часто сталкивался с МЭО на регулировании воды и газа котлов.
Все они управлялись через 3 провода: общий, открыть, закрыть. Мотор там стоял двухфазный с конденсатором (не берусь утверждать на 100%).
Даже если будет трехфазный мотор - все равно можно обойтись 3 проводами.
Концевики просто разрывают питание, когда МЭО в нужной позиции. В моих МЭО было минимум 4 концевика, которые можно настроить под свои нужды.
Положение МЭО отслеживается через один из видов обратной связи: резистивная, индуктивная, токовая.
Все МЭО, с которыми я сталкивался, имели резистивную обратную связь - резистор с ползунком. Не потенциометр, просто две дорожки полукругом и трущаяся об них каретка. которая стачивается за полгода активной работы - в общем, не советую.
Итого:
3 силовых провода
2 провода определения положения, если нужно
опционально 3 провода для двух концевиков сигнализации конечного положения.
kosmos440o
Земляшку можно прокинуть ещё. Для дебилов указать, как правильно подключить трёхфазный привод, а то был у меня случай...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.