В помещениях групповых санузлов и прочих помещениях, где возможно пребывание детей (медпункт и туалет при нем, душевые при бассейнах и проч.) на вводе я предусмотрел терсмосмесители, для того чтобы вода подавалась температурой не выше 37 градусов. В остальных помещениях (взрослые санузлы. пищеблок и т.д.) выполнил горячее водоснабжение без термосмесителей.
В итоге получил замечание эксперта
Цитата
Не учтен п. 5.1.3СП 30.13330.2016. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °C.
Это что-я и в остальных помещениях должен ставить термосмесители и обеспечивать температуру 37 градусов?
А тот же СанПиН требует, к примеру, что в пищеблоках детских дошкольных учреждений посуда должна мыться горячей водой с температурой что то около 60 градусов...
Кто что может по данному поводу сказать?
Прошу совета.