Добрый день! Представляю принципиальную схему теплоснабжения. Предварительно система отопления будет без автоматических термоклапанов (на схеме укзан 2-х контурный котел, но работать будет только в режиме отопления)

Вопросы:
1.Как повлияет включение насоса бойлера на гидравлику системы
2.Какое наиболее эффективное время работы насоса бойлера (2мин, 10мин...?)
3.Есть у кого-либо схема автоматики для управления насоса бойлера?
4.В данном случае есть ли необходимость ставить каскадный контроллер, или можно обойтись без него?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
прошу высказать свое мнение (какие могут быть подводные камни).
канавостроитель
Тут не подводные камни. Рифы тут. Выбрасывайте эту "схему", пока не поздно.
tiptop
На форумах монтажников любят такие задачки. smile.gif

"Вы нам дайте готовую схему, а мы порвём её как Тузик - грелку"
канавостроитель
А здесь нечего рвать. Пока рисовалась гидравлика, всё было хорошо. Но вот дело дошло до режимов. И всё стало плохо.
Трубки друг к дружке красиво прилажены. Аж узлы нарисованы детально. На этом схема заканчивается. Дальше у автора вопросы. А при выбранных котлах, на эти вопросы нет ответов.
А когда поменяет котлы на уместные(одноконтурные), то сразу станет ясно, что и стрелка и коллекторная балка здесь нужны, как корове седло.

Можно конечно и данные котлы заставить работать с данной балкой, но для этого надо кое-что поменять в конструкции котла. А отвечать кто будет?..
Гризли
Какскадный контролер есть смысл ставить, если его поставляет и рекомендует изготовитель котлов для данной схемы.

Схема управления бойлерами также должна быть у производителя котлов.

Если схема "для себя" - убрать половину хлама.
Если "на продажу" - ну, пусть живет.
канавостроитель
Да она что для себя что на продажу - уже неживая. Котлы двухконтурные.
А схемка либо взята с потолка, либо содрана из альбомов производителей под конденсационные котлы. Конденсатник в такой схеме работать будет. Напольник в такой схеме работать будет(не всякий правда). А настенный турбированный конвекционный котёл Navien Deluxe, не будет.
Не проскочит здесь фокус с "обсуждениями".
Так что, в следующий раз как-нить smile.gif
327
А с какой целью ставите 2 котла?

Управление насосом косвенника можно реализовать от штатной схемы встроенной в бойлер. Будет работать вкл/выкл.
канавостроитель
Нну да. И заодно не забыть поднять уставку на котле и при этом заблокировать насос отопления . Бойлер эти команды на раз-два раздаст в разные стороны. И котлу отчитаться не забудет laugh.gif
327
А зачем котлу отчитываться. если 2-й контур (ГВС) не используется?
канавостроитель
Вы издеваетесь? smile.gif
Для нагрева бойлера до 60гр требуется первичная температура, как минимум 70.
Здесь если и греть бойлер, то только прямиком через вторичный теплообменник котла. Или косвенно от второго котла, по отдельной ветке.
327
Не издеваюсь. А что мешает уставку сделать 80С, и снабдить контур СО узлом с регулятором?
канавостроитель
Уставка 80 в настеннике? На всю его жизнь? Да? biggrin.gif
А с радиаторами без терморегуляторов что делать? Ах, ну да, управляющее насосом настенное реле, или целый насосно-смесительный узел! И балку не забыть троекратно обернуть изоляцией. Изоляция почему-то на схеме не указанаlaugh.gif
На самом деле, вот такая, ломающая сознание, неподъёмная по деньгам, должна быть схемищщщща.
Такую сложнецкую схему мы ни в одном учебнике не найдём.
327
Коллега, мне кажется, вы слишком эмоциональны. Риннай 35-й в таком режиме уже лет 7 живёт в доме у товарища Вру. 10 где-то. И схема обвязки близка, но отличается.

Вырезка из инструкции к этой модели.
канавостроитель
Эмоционален? Я? Излишне? biggrin.gif
Нет, ну как кнопки на панели жать, это всем известно.
Куда команды пойдут В ДАННОМ СЛУЧАЕ?
Причём здесь Риннай "в доме у товарища", "с похожей но не такой" схемой подключения?
Нет, вы точно издеваетесь! biggrin.gif
___________________________
___________________________
Что-то схему дюже сложную дал. Сейчас отредактирую. Есть одна недешёвая программа, аналог Магикада, только от другого производителя. Поинт называется. Немногим она известна smile.gif
327
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Господь с Вами. Я не издеваюсь. И мыслей таких не возникало. Автор куда-то убёг rolleyes.gif
канавостроитель
Ну... Если вернётся... То вот отредактированная версия.
Безвозмездно smile.gif
327
Сова, открывай! Медведь пришел.... biggrin.gif (вспомнилось про безвозмездно.... biggrin.gif )

А если приоритет ГВС не нужен, 2 конт. котёл навязан Облгазом, у собственника гиперчувствительность к дТ в помещении........
канавостроитель
Тогда, или по Вашему сценарию, или делить котлы функционально. Чтобы один занимался отоплением, а другой нагревом бойлера.
В обоих вариантах стрелка с балкой идут лесом. Если конечно облгаз не воспрепятствует smile.gif