Можно ли подключать технологический паропровод к системе отопления(пароснабжение). В каком СП должен быть пункт, что нельзя/можно. Найти не можем
 
 
 
 
  Для понимания Вашего вопроса, нам нужно больше информации. 
 Какой паропровод? Какая система отопления? Что за "пароснабжение" и почему оно в скобках? Чем по Вашему "технологический паропровод" отличается от любого другого паропровода? Что есть источник пара? Что за технология присоединена к паропроводу и каковы параметры пара? Куда сейчас отправляется конденсат?
 
 
 
 
  Источник тепла -существующая котельная. Теплоноситель - пар c температурой 130°С, давлением 0.6МПа по заданию.
Система отопления для помещений слива и хранения каустика запроектирована воздушно-отопительными паровыми агрегатами АВО-52П Система пароснабжения замкнутая двухтрубная  От паропроводов системы отопления  есть врезка(подача-обратка)  на обогрев "рубашки" цистерны с каустиком ,  и есть еще врезка на подачу пара в среду каустика- обратки уже нет.
 
 
 
 
  Не вдаваясь в дальнейшие подробности скажу, Вы можете использовать теплоноситель в паре для обогрева отопления (чего угодно) при соблюдении сопутствующих СНиП, СП и прочь НТД. Ни каких запретов на его применение нет, не забывайте про ФНП ОРПД и категорийность паропроводов.
 
 
 
 
  Спасибо 
  
 
   