Здравствуйте.
Прошу консультации. Имеется контроллер EVD0000T30 с сетевой картой tLAN. А как его можно подключить к системе мониторинга Carel? Протокол tLAN и RS485-Carel несовместимы? То есть преобразователь уровней не поможет?
Благодарю.
Напрямую никак. Только шлюзовать через РСО.
Если pCO знает только EVD400, то вместо него подключить EVD Evolution не получится?
Нет. Или писать шлюз самому. А потом все равно танцы с .xml
проще заменить на EVD с RS485
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.