Здравствуйте.

Прошу консультации. Имеется контроллер EVD0000T30 с сетевой картой tLAN. А как его можно подключить к системе мониторинга Carel? Протокол tLAN и RS485-Carel несовместимы? То есть преобразователь уровней не поможет?

Благодарю.
svintus

Напрямую никак. Только шлюзовать через РСО.
Kliver
Если pCO знает только EVD400, то вместо него подключить EVD Evolution не получится?
svintus

Нет. Или писать шлюз самому. А потом все равно танцы с .xml
yozik
проще заменить на EVD с RS485