vedriganov.sergei
Всем привет! Братцы.

Есть горелка Unigas PN92 PR.S на мазутном топливе.
Автоматика реализована на 2ТРМ1, подающий сигнал на горелку (большое и малое пламя), в соответствии с температурой на выходе из котла.
Куда подать сигнал на запуск горелки, так же как это реализовано у горелок Weishaupt?
Покурив документацию на горелку и менеджер пока не понял как это реализовать, у кого какие на это думки, подскажите.
Kotlovoy
Цитата(vedriganov.sergei @ 3.4.2019, 12:18) *
Всем привет! Братцы.

Есть горелка Unigas PN92 PR.S на мазутном топливе.
Автоматика реализована на 2ТРМ1, подающий сигнал на горелку (большое и малое пламя), в соответствии с температурой на выходе из котла.
Куда подать сигнал на запуск горелки, так же как это реализовано у горелок Weishaupt?
Покурив документацию на горелку и менеджер пока не понял как это реализовать, у кого какие на это думки, подскажите.

Термостат ST на клеммы 3,4 Рис. 1 Уставка температуры термостата выше уставок ТРМ.
vedriganov.sergei
Цитата(Kotlovoy @ 3.4.2019, 12:43) *
Термостат ST на клеммы 3,4 Рис. 1 Уставка температуры термостата выше уставок ТРМ.


не написал, б/м огонь подаю на клеммы 5, 6,7 убрав перемычки.

не буду плодить темы, напишу еще один вопрос здесь:

Может быть у кого есть таблицы с уровнемерными колонками, которыми поставляются котлы?
При выборе ПД 200 ДД на уровень достаточно проблематично определиться какой ПИ ПД 200 выбрать. Чертежи котлов в открытом доступе не полностью раскрывают информацию о верхнем и нижнем уровне в барабане котла.
tiptop
Цитата(vedriganov.sergei @ 4.4.2019, 16:56) *
Может быть у кого есть таблицы с уровнемерными колонками, которыми поставляются котлы?
При выборе ПД 200 ДД на уровень достаточно проблематично определиться какой ПИ ПД 200 выбрать. Чертежи котлов в открытом доступе не полностью раскрывают информацию о верхнем и нижнем уровне в барабане котла.

Проекта автоматизации нет? unsure.gif
...И изготовителя котла в настоящее время нет? helpsmilie.gif
vedriganov.sergei
Цитата(tiptop @ 4.4.2019, 17:34) *
Проекта автоматизации нет? unsure.gif
...И изготовителя котла в настоящее время нет? helpsmilie.gif


бывает и в проекте не указано, а надо быстро посчитать стоимость автоматики.
от изготовителя ответ долго ждать.