Maladezz
Котел Viessmann Vitopend WH-1D. Невозможно произвести подпитку системы - открываю подпиточный кран, соединяющий котел с водопроводом, но давление в системе не возрастает. Давление воды 2,5 атм., а манометр котла показывает 0,5 атм и не меняется. Раньше при открытии крана подпитки давление воды в водопроводе и в котле становились одинаковыми. Помогите разобраться - причина, куда лезть, что разобрать, что почистить
Serg Ivanov
Цитата(Maladezz @ 18.4.2019, 11:06) *
Котел Viessmann Vitopend WH-1D. Невозможно произвести подпитку системы - открываю подпиточный кран, соединяющий котел с водопроводом, но давление в системе не возрастает. Давление воды 2,5 атм., а манометр котла показывает 0,5 атм и не меняется. Раньше при открытии крана подпитки давление воды в водопроводе и в котле становились одинаковыми. Помогите разобраться - причина, куда лезть, что разобрать, что почистить

Скорее всего манометр неисправен, а в системе 2,5 атм. А на 2,5 атм то и предохранительный клапан в котле не срабатывает, он при 3 атм открывается. При падении давления в системе менее 0,8 атм должен был сработать датчик давления в котле и отключить котёл.