В описании на блок управления ACET NED упоминается
Цитата
Блоки управления вентиляционной установкой с электронагревателем мощностью 45кВт и выше имеют дополнительный металлический силовой шкаф размером 600х500х210мм.
Кто нибудь встречал его живьем, что он из себя представляет ?
Vasiliy
25.4.2019, 10:13
Ящик с контакторами. Сейчас планирую переделать такой на 45 кВт (2 ступени по 22,5) на ТТС40+TTS4, потому что достало то мало, то много.
Runner B
25.4.2019, 10:54
Цитата(Vasiliy @ 25.4.2019, 10:13)
Ящик с контакторами. Сейчас планирую переделать такой на 45 кВт (2 ступени по 22,5) на ТТС40+TTS4, потому что достало то мало, то много.
Мне конечно непонятно почему NED выпускает такое. Постоянно пишу замечания в экспертизе насчет поддержания точности метеорологических параметров этих поделок в соответствии с п. 12.2.20 СП 60.13330.2016
Runner B
25.4.2019, 12:58
Премного благодарен
yozik
25.4.2019, 13:18
Цитата(Vasiliy @ 25.4.2019, 12:42)
Мне конечно непонятно почему NED выпускает такое.
Да... Мне почему-то сразу хочется выкинуть клеммы (которые силовые после контакторов КМ) Присоеденять ТЭН напрямую на контактор как то надежнее и более удобно чем к клеммам тем более что места там мало.
Vasiliy
25.4.2019, 13:40
Цитата(yozik @ 25.4.2019, 13:18)
Да... Мне почему-то сразу хочется выкинуть клеммы (которые силовые после контакторов КМ) Присоеденять ТЭН напрямую на контактор как то надежнее и более удобно чем к клеммам тем более что места там мало.
У меня желание ушло дальше, выкину 1 контактор и вместо него поставлю TTC40, а второй контактор будет включаться через TTS4)
yozik
25.4.2019, 14:07
Цитата(Vasiliy @ 25.4.2019, 13:40)
а второй контактор будет включаться через TTS4
Если у Вас одна ступень то почему не через SC1/D Преобразователь сигнала 0–10 В в релейный сигнал, 1ступень, Вкл/Выкл, Дешевле же выходит чем через TTS4?
Runner B
25.4.2019, 14:49
Цитата(Vasiliy @ 25.4.2019, 14:40)
У меня желание ушло дальше, выкину 1 контактор и вместо него поставлю TTC40, а второй контактор будет включаться через TTS4)
Не надо выбрасывать, запитайте через него ттс, чтобы снять питание при пробое симистора в ттс.
kosmos440o
25.4.2019, 19:56
Цитата(Runner B @ 25.4.2019, 14:49)
Не надо выбрасывать, запитайте через него ттс, чтобы снять питание при пробое симистора в ттс.
Питание снять можно и автоматом. А контактор хороший, в хозяйстве пригодится. Контроллер-то - Карел, продвинутый, у него нет случайно в конфигурации, что одна ступень аналоговая, а остальные дискретные? Хотя можно и две титисишки впендюрить параллельно.
Runner B
25.4.2019, 20:46
Как его снять автоматом ? нужен независимый расцепитель на автомат.
kosmos440o
26.4.2019, 14:40
Цитата(Runner B @ 25.4.2019, 20:46)
Как его снять автоматом ? нужен независимый расцепитель на автомат.
Руками. При обслуживании все равно надо это делать. Хотя, если термоконтакты ТЭНов не заведены в силовую цепь, контактор конечно нужен.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.