Цитата(ИОВ @ 31.5.2019, 15:59)

Дело в том, что по п. 5.24 СП 118 в конференц-залах предусматривают 1,0...1,25 м2/чел. Это, конечно, минимум, т.е. можно и больше, но обычно Заказчики умеют считать деньги и не сильно отклоняются в бОльшую сторону. А у Вас почти 5 м2/чел получается, что удивляет. Уточните у Заказчика количество посадочных мест в зале.
Если же всё остаётся так, как Вы написАли, то см. п. 7.26 - т.е. приток 2 крата, из которых нар. воздух только по саннорме.
Да, спасибо большое за ответы! Уточнил данные у заказчика. У меня была визуализация конференц-зала на 70 посадочных мест, а на самом деле их будет 336. Теперь логически все встало на свои места. Можно взять по 20 м3/ч на человека.