Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор диаметров арматуры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Александр268
Как подбирать диаметры арматуры для трубопроводов отопления? Допустим у меня есть труба DN150. Какого диаметра выбирать смесительный клапан, обратный клапан, фильтр и т.д., а также насос? На сколько диаметров он может быть меньше диаметра трубопровода и правда ли, что значение PN, на которое рассчитана арматура следующая: на первичный контур PN-16, на отопление и горячую воду PN-10?
Composter
Обратный клапан, фильтр - обычно по диаметру трубы
Смесительный , балансировочный исходя из гидравлического расчета
Насос подбирается тоже по гидравлическому расчета исходя из требуемых расхода и давления.
первичный контур в итп может быть и 25 все завсист от ТУ. Давление во вторичном контуре зависит от геометрии здания и максимальным давлением которое могут выдержать приборы в системе
jiexawcr
регулировочная и балансировочная арматура, насосы и прочее обычно на 1-3 диаметра меньше диаметра труб. смотрите рекомендации по подбору, основное это расход и проверка на кавитацию.

PN - допустимое давление в кгсм2 или бар. это нужно смотреть по давлениям тепловой сети и системы с соответствующим запасом, что бы испытания выдерживала..
на ГВС и отопление может вполне требоваться PN16-PN20, при этом возможно со стороны тепловой сети хватит и PN10 (в независимых и закрытых системах, в открытых и/или зависимых вроде нужно принимать одинаковое давление в ТС и внутренней сети), а может и ровно наоборот.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.