Student)
Здравствуйте.
1. Возможно ли тепло потери быть больше чем тепловая мощность отопительного прибора? Так как при разговоре с ГИПом оказывается что да и такое значение стоит принимать.
Но меня терзают сомнение в правильности данного решения.
2. Правильно ли будет если подобрать отопительный прибор таким образом:
Теплопотери помещения 1092Вт
Мощность одной секции прибора 204
Расчет 1092/204= 5,36 секции = применяем 6 секций в том числе запас получается (установлен терморегулятор).
В соответствии с СП 60 пункт 6.4.4 выполняется условие 50% от ширины окна.
Прокладка трубопровода осуществляется в теле пола и в гофре.
ИОВ
Здравствуйте.
1. Полагаю, что Вы неверно поняли ГИПа. См. п. 6.2.8 СП 60.13330.2016
2. Сильно подозреваю, что Вы называете номинальную теплоотдачу секции - она соответствует только номинальным/стандартным условиям по расходу теплоносителя и температурному напору на приборе. А в расчёте нужно учитывать фактическую теплоотдачу, соответствующую Вашим проектным условиям - она будет существенно ниже номинальной. Нужно пересчитывать теплоотдачу секции или пользоваться таблицами с результатами такого пересчёта в каталогах. Если пользуетесь программами расчёта СО, то там по результатам расчёта можете сравнить и проанализировать отличия между номинальной и фактической теплоотдачей.
инж323
Не всех студентов обучили тому, что секция 204 Вт дает в расчетных условиях испытаний, а не в реальной системе отопления? Есть такие рекомендации Сасина или ООО "Витатерм" посмотрите порядок пересчета на ваши конкретные условия.
Для различных секций разных радиаторов это будет порядка 120-130Вт с секции. Да и 204 Вт в расчетных... это какие то большие модели по габаритам вообще то.