Цитата(kosmos440o @ 19.7.2019, 21:35)

Это как раз к вопросу о нужности всяких заумных протоколов для верхнего уровня. Клиента просто садят на Лон, Бакнет, N2Open и потом ловко этим пользуются, ибо в таких системах каждый чих в сторону стоит кучу денег. Да и не секрет, что такие вещи заходят на объект зачастую не совсем правильно...
Как я понимаю, у зака стоит скада с основным протоколам профибасом. Преобразователи есть за 15 тысяч, но пока неизвестно, будет ли работать например Меркурий-230 со своим протоколом...
Вопрос не в заумности протоколов, а в адекватности их применения в HVAC.
1. LON -RIP переккрестяся
2. N2Open - почти модбас только удобнее т.к. имеет объекты в отличие от слабоструктурированного модбаса, жаль что уходит со сцены по причине морального устаревания
3. BACnet - во первых это красиво

ну и удобно,не нужно никакого проприетарнонго софта, но жрет больше и траффика по RS-485 и места в контроллере и стэк сложнее в отличие от модбаса делаемого за день на коленке, по уму особых альтернатив нет кроме наверное всяких KNX (тфу мерзость

)
4. Модбас - очень некрасиво и неудобно, зато просто.
А всяким профибасам место в их контроллерах промышленности и уж никогда бы не стал делать сеть счетчиков на редких зверях, учитывая что их относительно часто заменять- часто по сравнению с контроллерами.