Валерий 32
30.7.2019, 15:19
Имеется система диспетчеризации котельных на системе tac xenta. В программе tac vista 4.2.3 при попытке открыть графический редактор (graphics editor) ошибка tadraw.exe - ошибка приложения. Ошибка при инициализации приложения (0xc0000005). В чем может быть проблема? Может кто сталкивался?
Добрый день!
Графический редактор вызываете из интерфейса аисты (workstation) или ярлыком с рабочего стола (меню пуск)? Давно ошибка лезет? Никакое обновление виндовс не схватил?
Валерий 32
31.7.2019, 9:30
Спасибо, что отозвались. Я спросил параллельно у знакомых программистов, посоветовали проверить на вирусы через Kaspersky Virus Removal Tool и помогло. Были вирусы, после того как пролечил (были зараженные в том числе файлы TAC) и почистил реестр помогло, графический редактор запустился. Видать через флешку занесли вирус, теперь поставим простенький антивирус, так как железо 15 летнее, система XP. Редактор не запускался ни с висты ни с ярлыка.