Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Соответствие исполнительной стадии П или Р
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
ity
Всем доброго времени.
Прошу помощи, может кто сталкивался.
Есть объект. На него делалась стадия П по которой пройдена экспертиза
Есть стадия Р на которой стоит в производство работ и по которой строиться.
Исполнительные схемы отличаются от стадии П и соответствуют стадии Р.
Заказчик требует что бы исполнительная соответствовала стадии П.
Кто подскажет чем оперировать перед заказчиком, где искать истину.
vladvlad5
Эта весьма распространенная ситуация. Заказчик прав, но это не значит что Вы виноваты.
Все должно соответствовать стадии П.
Если в заключении экспертизы не оговорены в точности те моменты, которые на разных стадиях не бьются, то можно еще как-то воевать с заказчиком.
А если в заключении написано не так, как сделано в рабочке и по факту, то на месте заказчика я бы так и сделал - правил исполнительную по стадии П.

Мне кажется, что в данном случае это допработы и за его деньги любой каприз, почему бы нет.
инж323
Сильно ситуация зависит от самого различия(в чем отличие и серьезность этих отличий) П от Р. Наш ИГАСН берет только П и сравнивает с фактом и вовсе не собирается открывать даже чертежи Р. И исполниловку уже потом сравнивает с чертежами П. Потому и править... как бы ....будет нерезультативно. Но ИГАСН везде из людей состоит и каждый чуть по разному видит свою роль и нормы, потому ситуация решаема только по конкретным условиям и ситуации.
Формально Р четко соответствует П и ни на шаг влево вправо, но это как бы не догма совсем уж. Да и отправляя в производство Зак обязан сравнить П и Р , даже просто принимая Р от исполнителя ПИР.
ИОВ
Цитата(ity @ 11.9.2019, 17:22) *
Есть объект. На него делалась стадия П по которой пройдена экспертиза
Есть стадия Р на которой стоит в производство работ и по которой строиться.
Исполнительные схемы отличаются от стадии П и соответствуют стадии Р.
Заказчик требует что бы исполнительная соответствовала стадии П.
Кто подскажет чем оперировать перед заказчиком, где искать истину.

Для Вас строительство/монтаж осуществляются по чертежам РД со штампом "в производство работ". Монтажник и не должен видеть ПД, поскольку собственно строительство осуществляется только по РД.
Другое дело, что РД должна полностью соответствовать всем принципиальным решениям ПД, зафиксированнным в тексте/чертежах ПД, тем более, зафиксированнным в тексте Положит. Заключения Экспертизы. И это уже вовсе не проблема монтажника, а только Заказчика - согласно ст. 15 № 384-ФЗ:
Цитата
10. Проектная документация здания или сооружения должна использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла здания или сооружения.

Поэтому совершенно справедливо
Цитата(инж323 @ 12.9.2019, 0:08) *
... отправляя в производство Зак обязан сравнить П и Р , даже просто принимая Р от исполнителя ПИР.

Поскольку в ПД есть только принципиальные схемы (по ПП РФ № 87), а исполнительная документация составляется по РД и фактической конфигурации инж. систем/сетей, то приходится сделать вывод, что в Вашем случае в РД не соблюдаются решения, зафиксированнные в ПД - это является нарушением процитированнного выше пункта № 384-ФЗ. Тогда вступает в силу уже такое заключение для Заказчика, а вовсе не для монтажника (цитата отсюда):
Цитата
По закону все решения, приведенные в стадии ПД и имеющие положительное заключение экспертизы, должны быть реализованы на стадии строительства здания. Если по каким-то причинам ... имеются отступления от утвержденного проектного решения, то будьте добры на повторный заход в экспертизу!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.