Доброго дня всем!
Возникла необходимость скорректировать программу рабочих контроллеров Johnson Controls FX06, установленных в шкафах управления действующего теплопункта.
В наличии есть оригинальное ПО, разработанное поставщиком 4 года назад.
По заверениям разработчиков использовался Make Public Key.
С использованием FX Builder необходимые правки в ПО были внесены.
Для загрузки ПО в контроллер через FX CommPro LON подключился к контроллеру.
Однако, меню Download Application недоступно (неактивно)!
При этом опция Advanced action в окне Network Settings установлена.
Проверил на других контроллерах: меню Download Application недоступно везде.
В чем может быть проблема:
Разработчик использовал Private Specific ID?
Или я в силу своей неопытности где-то что-то недонастроил?
Спасибо!
Была такая фигня - посмотрите ветку на нашем форуме -http://forums.york.ru/jci/viewtopic.php?f=2&t=52&sid=053e35398fb32d1a4575b245a4480bf8
Там еще вроде оция Restore есть в меню контроллера
Человек отписывался
1. ПКМ на нерабочий девайс >> Forced failure recovery >> Set Aplicationless (Галка должна перекраситься в красный)
2. Forced failure recovery >> Reboot
3. Отключаем, включаем Lon Interface, ищем устройство. (Должен поменяться ID программы и появиться возможность заливки APD)
Спасибо, GYUR22!
После выполнения пунктов 1 и 2 описанного Вами перечня действий Application в контроллере останется неизменным и работоспособным?
Или после обязательна необходима заливка нового приложения (Download Application)?
Вот этого я не помню уже
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.