Доброго времени суток уважаемые специалисты. Прошу помочь разобраться в замечаниях к установке отборных устройств давления на трубопроводе в помещении ИТП.
Требуют выполнить пункт. т п.5 приложения 30 СТО 11233753-001-2006 (5. Закладные конструкции для монтажа отборных устройств давления и отбора от сужающих устройств на горизонтальных и наклонных трубопроводах должны располагаться: а) на газо- и воздухопроводах - сверху; б) на трубопроводах жидкости и пара - сбоку.).
В виду ограниченного пространства и невозможности выполнить врезки с боку горизонтальных трубопроводов, некоторые врезки были выполнены сверху, что противоречит данному пункту СТО 11233753-001-2006 . Есть ли исключения для данного пункта , учитывая что каждая врезка снабжена 3-х ходовsм краном для контрольного монометра (можно стравить воздух)? Так же ранее в существующих ИТП, ЦТП , котельных присутствуют врезки сверху проблем при эксплуатации не возникает.