Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: отборные устройства давления в ИТП.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Goshan
Доброго времени суток уважаемые специалисты. Прошу помочь разобраться в замечаниях к установке отборных устройств давления на трубопроводе в помещении ИТП.

Требуют выполнить пункт. т п.5 приложения 30 СТО 11233753-001-2006 (5. Закладные конструкции для монтажа отборных устройств давления и отбора от сужающих устройств на горизонтальных и наклонных трубопроводах должны располагаться: а) на газо- и воздухопроводах - сверху; б) на трубопроводах жидкости и пара - сбоку.).

В виду ограниченного пространства и невозможности выполнить врезки с боку горизонтальных трубопроводов, некоторые врезки были выполнены сверху, что противоречит данному пункту СТО 11233753-001-2006 . Есть ли исключения для данного пункта , учитывая что каждая врезка снабжена 3-х ходовsм краном для контрольного монометра (можно стравить воздух)? Так же ранее в существующих ИТП, ЦТП , котельных присутствуют врезки сверху проблем при эксплуатации не возникает.
tiptop
Цитата(Goshan @ 8.10.2019, 12:44) *
каждая врезка снабжена 3-х ходовsм краном для контрольного монометра

"Монометр", "стереометр"... unsure.gif

Отборы-то сделаны от сужающего устройства?
Goshan
Отборы выполнены на основном диаметре трубопровода. трубопровод – сварное соединение – бобышка – резьбовое соединение – шаровый кран – резьбовое соединение - импульсная трубка (петлевая угловая или петлевая прямая) - резьбовое соединение – трехходовый кран – резьбовое соединение - манометр (преобразователь давления)
tiptop
Цитата(Goshan @ 8.10.2019, 13:42) *
– резьбовое соединение - манометр (преобразователь давления)

Если вы работаете не в ассоциация «Монтажавтоматика», то при чём здесь стандарт этой организации? unsure.gif
Alexdn87
Добрый день!
Тема старая, но актуальность не потеряла.
ГУП ТЭК СПб после согласования и монтажа ИТП требует выполнить требование СП 77.13330.2016 Приложение В.
5. Закладные конструкции для монтажа отборных устройств давления и отбора от сужающих устройств
на горизонтальных и наклонных трубопроводах располагают:
а) на газо- и воздухопроводах - сверху;
б) на трубопроводах жидкости и пара - сбоку. bang.gif

Очень нужен совет, как данное требование нивелировать.
Хитрый Лис
Цитата(Alexdn87 @ 10.10.2024, 15:07) *
Добрый день!
Тема старая, но актуальность не потеряла.
ГУП ТЭК СПб после согласования и монтажа ИТП требует выполнить требование СП 77.13330.2016 Приложение В.
5. Закладные конструкции для монтажа отборных устройств давления и отбора от сужающих устройств
на горизонтальных и наклонных трубопроводах располагают:
а) на газо- и воздухопроводах - сверху;
б) на трубопроводах жидкости и пара - сбоку. bang.gif

Очень нужен совет, как данное требование нивелировать.

Ну можно попробовать доказать что данный пункт относится только к сужающим устройствам а не ко всему ИТП. А на нем в ИТП по идее не должно быть закладных.
Alexdn87
К сожалению в "Терминах и определениях" даны точные указания про закладные и отборные устройства.
Документально не подкопаешься. Тут практический опыт как обойти.
Хитрый Лис
Цитата(Alexdn87 @ 10.10.2024, 16:33) *
К сожалению в "Терминах и определениях" даны точные указания про закладные и отборные устройства.
Документально не подкопаешься. Тут практический опыт как обойти.

И у вас на сужающем устройстве есть закладные?
Alexdn87
Хитрый Лис Дата Сегодня, 13:45

И у вас на сужающем устройстве есть закладные?

На трубе Ду100 установлен Манометр через бобышку, петлевую трубку и 3-хходовой кран, с врезкой сверху.
Приемщик на первую часть п.5 кивает: "Закладные конструкции для монтажа отборных устройств давления" установить на горизонтальном участке подключив сбоку.
Lex
Цитата(Alexdn87 @ 10.10.2024, 16:07) *
...
ГУП ТЭК СПб после согласования и монтажа ИТП требует выполнить требование СП 77.13330.2016 Приложение В.
5. Закладные конструкции для монтажа отборных устройств давления и отбора от сужающих устройств
на горизонтальных и наклонных трубопроводах располагают:
а) на газо- и воздухопроводах - сверху;
б) на трубопроводах жидкости и пара - сбоку. bang.gif
...


Цитата(Хитрый Лис @ 10.10.2024, 16:59) *
Ну можно попробовать доказать что данный пункт относится только к сужающим устройствам а не ко всему ИТП. А на нем в ИТП по идее не должно быть закладных.


Цитата(Alexdn87 @ 10.10.2024, 17:33) *
К сожалению в "Терминах и определениях" даны точные указания про закладные и отборные устройства.
Документально не подкопаешься. Тут практический опыт как обойти.


Практического опыта у меня нет, т.к. такие замечания нам никогда не выдавались.
Но я бы строил свою позицию на двух моментах:
- При внимательном прочтении очевидно, что все пункты Приложения В относятся к сужающим устройствам (а не к трубопроводам в целом).
Соответственно п.5 надо читать в применении к сужающим устройствам.

- 6.10.20 Монтаж приборов для физико-химического анализа и их отборных устройств производят в
строгом соответствии с требованиями инструкций предприятий-изготовителей.
В качестве инструкции предприятия-изготовителя предъявить чертеж Росмы с врезкой в трубопровод сверху.
Хитрый Лис
Цитата(Lex @ 11.10.2024, 7:40) *
Но я бы строил свою позицию на двух моментах:
- При внимательном прочтении очевидно, что все пункты Приложения В относятся к сужающим устройствам (а не к трубопроводам в целом).
Соответственно п.5 надо читать в применении к сужающим устройствам.

Так а я про что?
Добавлю что в наших ИТП закладные врезаны вверху и РТН ни разу замечание не делало.
Lex
Цитата(Alexdn87 @ 10.10.2024, 16:07) *
Очень нужен совет, как данное требование нивелировать.

Может, у ГУП ТЭК СПб
претензии к приборам, относящимся к узлу учета? Расходомеры которого являются суживающими устройствами.
А не ко всем приборам в ИТП ?
Alexdn87
Добрый вечер, господа.
Благодарю за участие в обсуждении вопроса.
Да в СПб весьма своеобразная РСО в лице ГУП ТЭК СПб (еще им передали Теплосеть СПб).
На приемку пришел сам начальник отдела приемки и началось исполнение Шекспировского "Гамлета" с этими врезками на манометры сверху, а не сбоку.
Отвечая на вопрос - уутэ в этом ИТП нет, учет в котельной на участке.
Посетив сегодня производство блочных ИТП (Антарус) тоже обсудили врезки манометров сверху-сбоку - так целая комиссия инспекторов ГУП ТЭК приехав на завод и увидев одну врезку сверху, заламывала руки и билась в припадке.
biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.