Matilda114
Здравствуйте, есть общественное здание 2эт.
На 1 и 2 этажах есть Холлы ( более 15 м), куда выходят все помещения.
По идее из них нужно делать ДУ и Компенсацию ( по СП7 п.7.2 в).....хотя там написано "Коридоры", но фактически холлы это они и есть.
НО со второго этажа эвакуация пойдет через Холл в ЛК ( ЛК тип Л1). Тип Л1 исключает ПД в ЛК.
Можно ли делать ДУ из Холлов без подпора в ЛК Л1?
keaton
Цитата(Matilda114 @ 16.10.2019, 15:56) *
Можно ли делать ДУ из Холлов без подпора в ЛК Л1?

Можно
EJIEHA
На всякий случай. Matilda114, компенсация ДУ и подпор в л/к - это про разное.