там должен быть другой буквенно цифровой артикул
или дайте больше инфы - что конретно за датчик - скмньте фото
Обычно Хоневелл использует следующие технические характеристики для датчиков
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Номинальное сопротивление
Pt 100 100 Ω при 0 °C
Pt 1000 1000 Ω при 0 °C
NTC 10k 10 kΩ при 25 °C
NTC 20k 20 kΩ при 25 °C
Точность
Pt 100 ±0.3 C при 0 °C
Pt 1000 (IEC751 Class

±0.3 °C при 0 °C
NTC 10k ±0.2 °C при 25 °C
NTC 20k ±0.2 °C при 25 °C
Чувствительность
Pt 100 ≈ 3.85 Ω / K
Pt 1000 ≈ 3.85 Ω / K
NTC 10k -440 Ω / K при 25 °C
(нелинейная)
NTC 20k ≈ -934.5 Ω / K при 25 °C
(нелинейная)
Подключение 2-х проводное (2x0.22 мм2
)
вот таблица характеристик - можете поиграться - повышая и понижая температуру смотреть как изменяется сопротивление и понять что за характеристики