Добрый день! На объекте PXC50.D,модуль питания, несколько TXM. Часть TXM залили водой. Контроллер работает, но по входам залитых TXM выдаёт аварии. Можно ли эти залитые модули просто поменять или нужно заново прошивать контроллер?
lamer
26.1.2020, 0:16
Цитата(PA3JluBHOE @ 25.1.2020, 11:31)
Добрый день! На объекте PXC50.D,модуль питания, несколько TXM. Часть TXM залили водой. Контроллер работает, но по входам залитых TXM выдаёт аварии. Можно ли эти залитые модули просто поменять или нужно заново прошивать контроллер?
При замене вставьте тот же адресный ключ, прошивать не нужно
PA3JluBHOE
26.1.2020, 14:09
Цитата(lamer @ 26.1.2020, 0:16)
При замене вставьте тот же адресный ключ, прошивать не нужно
Спасибо!