Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Залили Txm
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
PA3JluBHOE
Добрый день!
На объекте PXC50.D,модуль питания, несколько TXM. Часть TXM залили водой. Контроллер работает, но по входам залитых TXM выдаёт аварии.
Можно ли эти залитые модули просто поменять или нужно заново прошивать контроллер?
lamer
Цитата(PA3JluBHOE @ 25.1.2020, 11:31) *
Добрый день!
На объекте PXC50.D,модуль питания, несколько TXM. Часть TXM залили водой. Контроллер работает, но по входам залитых TXM выдаёт аварии.
Можно ли эти залитые модули просто поменять или нужно заново прошивать контроллер?

При замене вставьте тот же адресный ключ, прошивать не нужно
PA3JluBHOE
Цитата(lamer @ 26.1.2020, 0:16) *
При замене вставьте тот же адресный ключ, прошивать не нужно


Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.