Полная версия этой страницы:
Carel Plantvisor
Всем, привет !
Подскажите на объекте имеется тач панель plantvisor pro. Вся система устанавливалась до нас.
Заказчик хочет добавить новый щит и вывести на диспетчеризацию. Если мы возьмем pcoMini и зальем туда стандартную прошивку, можно ли будет это дело вывести на эту панель. Требуется ли для этого платный софт или какие-нибудь подводные камни есть ? Пароли там какие-нибудь, ключи, файлы, флешки или еще что-нибудь))
Ну, для начала, надо иметь права доступа с уровнем админа.
Чтобы плантвизор увидел новую железяку, ему надо скормить .xml файл новой модели.
Формально софт для создания файла платный. Но, если шарите в теме, нарисуете файл сами. Вопрос количества потраченного времени.
Да, если прошивка стандартная, файл там уже есть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.