Итак, в чем заключается вопрос. Ситуация. Три котла работало при мощности 40% от максимума. Производительность каждого 40т/ч на максимуме. Уровни воды плавали в пределах 40-65%. И тут ни с того ни с сего, резко стал расти уровень во всех трёх котлах. Один из этих котлов даже выключился по высокому уровню воды. В оставшихся уровень пошел снова на норму. Остальные котлы после этого стали набирать мощность, чтобы поддержать отвалившийся котел. Вопрос. Что могло вызвать такое резкое поднятие уровня воды?
Доп. данные:
1. Давление в общем паропроводе упало с 0.71МПа до 0.69МПа только после того, как выключился один котел. До этого скачков не было.
2. Давление в питательных насосах было одинаково на всем протяжении инцидента.
Мои предположения:
1. Добавили большое количество химикатов и произошло вспенивание, т.к. регуляторы питательной воды отработали хорошо и были закрыты уже при 60% уровне воды. Но почему так резко взлетел уровень, в течении 30 секунд?
2. Подскажите, может ли быть такое, если резко выключить по месту котел, на котором 40% мощности, что пар пойдет по инерции в паропровод и поднять за собой воду? Тем самым "перепитав" котел?
Очень интересно порассуждать на эту тему. Заранее благодарю за помощь.