den1z
Подскажите пожалуйста, можно ли в крышной котельной установленной на кровле административного здания(торговый центр до 50 человек) установить котел с закрытой камерой сгорания(приток воздуха из помещения)
по СП 60.13330.2012. п.6.5.2 При строительстве новых, а также реконструкции жилых многоквартирных зданий и встроенных в них помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы с закрытой (герметичной) камерой сгорания.
6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:

для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;

Относится ли это к крышной котельной?
GASPAR
пункт 6.5.2 сидит в разделе 6.5 который называется "поквартирное теплоснабжение". Крышная котельная не относится к понятию "поквартирное теплоснабжение". Но учитывая, что мощность крышной котельной значительная, то на вентиляцию её помещения и для подачи воздуха на сжигание газа потребуется приличное по сечению приточное устройство. А это значит - дополнительное охлаждение помещения котельной . Оно надо? Поему бы не сделать группу (каскад) конденсационных котлов с коаксиальными трубами через стену? :







инж323
Цитата(den1z @ 4.3.2020, 15:53) *
Подскажите пожалуйста, можно ли в крышной котельной установленной на кровле административного здания(торговый центр до 50 человек) установить котел с закрытой камерой сгорания(приток воздуха из помещения)
по СП 60.13330.2012. п.6.5.2 При строительстве новых, а также реконструкции жилых многоквартирных зданий и встроенных в них помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы с закрытой (герметичной) камерой сгорания.
6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:

для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;

Относится ли это к крышной котельной?

это не опечатка? или 50 тыс. человек или 50 тыс. кв. метров? Просто при этом подходы в решении разные достаточно.