Здравствуйте. Имеется здание гостиницы. Класс функциональной опасности Ф1.2. Имеется теплогенераторная, мощностью 336кВт. В СП 281.1325800.2016 "Установки теплогенераторные мощностью до 360кВт, интегрированные в здание" есть пункт 5.6, 5.7 и 5.8, говорящие, что нельзя встроенные, пристроенные и крышные теплогенераторные устраивать в зданиях, класса пожарной опасности Ф1.2.
Предлагают увеличить мощность теплогенераторной и руководствоваться СП 373.1325800,2018 "Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования" в котором нет таких "нюансов".
Предлагаю обсудить этот момент. Вообще где можно расположить котельную, если на наружное исполнение котлов не согласны.
инж323
встройте в хозбытовой корпус. или запросто поднимите вентиляцию или гвс по нагрузккам.
Fish.ka
Спасибо большое)
Fish.ka
Ужесточаются ли требования по пожарке. электрике и воде?