Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Китайские радиомодемы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ser82g
Здравствуйте, подскажите, может, кто то сталкивался с китайскими радиомодемами на разную частоту (2,4 ГГц, 915 МГц, 433 МГц), при одинаковой мощности, какой модем лучше в промышленной зоне работает?
Заранее благодарен.
wild
Цитата(ser82g @ 18.3.2020, 22:38) *
Здравствуйте, подскажите, может, кто то сталкивался с китайскими радиомодемами на разную частоту (2,4 ГГц, 915 МГц, 433 МГц), при одинаковой мощности, какой модем лучше в промышленной зоне работает?
Заранее благодарен.


Лучше для промки будут работать модели с модуляцией LoRa, с наиболее низкой частотой. Соответственно нужно смотреть в нелицензируемом диапазоне 433. Можно как вариант использовать модемы 868, но там будете мешать сетям LoRaWan. Берите модемы производства E-BYTE, они не глючат, отличный вариант для работы из коробки.
Ссылка на E-BYTE
При заказе у китайцев всегда указывайте явно артикул и требуемые параметры интерфейса, частоты и мощности. Велика вероятность получить модель с другой частотой и т.п. если нет клиентских пометок к заказу.
Ashihara
Цитата(ser82g @ 18.3.2020, 21:38) *
Здравствуйте, подскажите, может, кто то сталкивался с китайскими радиомодемами на разную частоту (2,4 ГГц, 915 МГц, 433 МГц), при одинаковой мощности, какой модем лучше в промышленной зоне работает?
Заранее благодарен.


Тот, на частоте которого наблюдаются минимальное количество источников излучения. Т.е. минимальные помехи. Учитывайте, что чем выше частота, тем ниже проникающая способность.
Kodiak
Часто используем китайский модем DORJI 433 мГц.
Простой и надежный.
OlegM
Цитата(wild @ 19.3.2020, 11:54) *
Лучше для промки будут работать модели с модуляцией LoRa, с наиболее низкой частотой. Соответственно нужно смотреть в нелицензируемом диапазоне 433. Можно как вариант использовать модемы 868, но там будете мешать сетям LoRaWan. Берите модемы производства E-BYTE, они не глючат, отличный вариант для работы из коробки.
Ссылка на E-BYTE
При заказе у китайцев всегда указывайте явно артикул и требуемые параметры интерфейса, частоты и мощности. Велика вероятность получить модель с другой частотой и т.п. если нет клиентских пометок к заказу.

Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью двух таких девайсов удлинить линию связи по протоколу Modbus RTU?
Ashihara
Цитата(OlegM @ 25.3.2020, 9:36) *
Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью двух таких девайсов удлинить линию связи по протоколу Modbus RTU?


RTU в общем случае не удлиняем, т.к. пауза в 3.5 бита там является маркером конца пакета. Это чертовски маленькая пауза по беспроводным меркам.

Путём плясок заставить работать можно, если оборудование и ПО модбас-мастера это позволяет.
OlegM
Цитата(Ashihara @ 25.3.2020, 11:55) *
RTU в общем случае не удлиняем, т.к. пауза в 3.5 бита там является маркером конца пакета. Это чертовски маленькая пауза по беспроводным меркам.

Путём плясок заставить работать можно, если оборудование и ПО модбас-мастера это позволяет.

А зачем тогда на данных модемах Modbus?
wild
Цитата(OlegM @ 25.3.2020, 9:36) *
Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью двух таких девайсов удлинить линию связи по протоколу Modbus RTU?


Модемы E-BYTE нормально работают с Modbus RTU.

Не понимаю о какой паузе в "3.5 бита" говорит коллега. Если речь ведется о паузе перед передачей кадра Modbus RTU, то в стандарте речь идет о символах, а не битах, и формулируется требование "не менее" - т.е. больше можно.

В общем случае стоит различать скорость порта и скорость в канале, т.к. для большинства типов радиоканалов применяется буферизация данных в приемных и передающих устройствах, а скорость в канале существенно меньше устанавливаемой для портов. Так типичные системы ISM для диапазона 433 используют скорость 4800 или 2400 Бод в эфире.

Модуляция LoRa используемая в указанной модели E-BYTE имеет более высокие характеристики по помехоустойчивости, чем классические системы с модуляцией FSK. Однако при построении системы с прозрачным каналом RS485 и опросом по протоколу Modbus RTU следует учитывать канальную скорость которая для E32-DTU-433L20 по умолчанию 2400 Бод, но может устанавливаться вручную из ряда 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200. Соответственно чем большая помехоустойчивость требуется и дальность передачи, тем меньшую скорость требуется установить.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
OlegM
Спасибо за ответ. А каким образом производится настройка модемов? Что-то у китайцев про это не нашёл информацию...
wild
У производителя E-BYTE есть утилиты для настройки, доступны по ссылке
Режим настройки включают микропереключателями на модеме.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.