Цитата(OlegM @ 25.3.2020, 9:36)

Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью двух таких девайсов удлинить линию связи по протоколу Modbus RTU?
Модемы E-BYTE нормально работают с Modbus RTU.
Не понимаю о какой паузе в "3.5 бита" говорит коллега. Если речь ведется о паузе перед передачей кадра Modbus RTU, то в стандарте речь идет о символах, а не битах, и формулируется требование "не менее" - т.е. больше можно.
В общем случае стоит различать скорость порта и скорость в канале, т.к. для большинства типов радиоканалов применяется буферизация данных в приемных и передающих устройствах, а скорость в канале существенно меньше устанавливаемой для портов. Так типичные системы ISM для диапазона 433 используют скорость 4800 или 2400 Бод в эфире.
Модуляция LoRa используемая в указанной модели E-BYTE имеет более высокие характеристики по помехоустойчивости, чем классические системы с модуляцией FSK. Однако при построении системы с прозрачным каналом RS485 и опросом по протоколу Modbus RTU следует учитывать канальную скорость которая для E32-DTU-433L20 по умолчанию 2400 Бод, но может устанавливаться вручную из ряда 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200. Соответственно чем большая помехоустойчивость требуется и дальность передачи, тем меньшую скорость требуется установить.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла