Добрый день. Прошу помочь с расчетом необходимой высоты дымовой трубы.
Имеется установка для сушки состоит из: сушильного барабан,горелки работающей на природном газе или жидком топливе (ДТ или мазут) газоходы, рукавные фильтра, дымосос и дымовая труба.
Интересует как рассчитать необходимую высоту дымовой трубы из требований экологии. Подскажите пожалуйста.
timofeyprof
исходя из требований экологии проще, чем сделать аэродинамический расчет. устанавливаете специализированную прогу, можно фирмы "Интеграл" (платная), можно "ЭКОцентр" (теперь оказывается тоже платная), или попытаться найти сертифицированную бесплатную.
ввводите исходные данные (задавая методом перебора высоту дымовой трубы) и смотрите где есть превышение 0,1ПДК. определяете нужную в данном случае санитарно-защитную зону (СЗЗ). Чем выше труба, тем меньше СЗЗ.
да, и запросить справку о фоновых концентрациях не забудьте, их учитывать нужно в расчетах.