da.shal
Имеется котел Loos UL-S-IE с горелкой Hamworthy, горелка управляется панелью оператора XCCom от того же Hamworthy.
котел хаотично останавливается с ошибкой С41:Safety Limit. Интерпретировать ее нет возможности, не знает даже подрядчик который эти котлы ставил нам. Если кто обладает информацией или инструкцией на данную панель управления буду признателен если поделитесь опытом.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Kotlovoy
С этими лосями бывают такие проблемы. У нас на обслуживании есть пара, только горелки другие и контроллеры Сименс. Тоже выдавал аварию горелки по давлению воздуха, а с давлением всё в норме. Ни с того ни с сего останавливался вентилятор, естественно, давление пропадало. Вызвали сервисного инженера, он день убил, ничего не нашёл. Я потом сам докопался. Оказалось, дурил регулятор разрежения. Поддыхал преобразователь 4-20 мА, постепенно падал сигнал разрежения, и регулятор прикрывал шибер. Когда заслонка доходила до концевика, он выдавал команду на остановку вентилятора. А мозги интерпретировали это как падение давления горелки. Поди догадайся. Оказалось, этот преобразователь вообще не нужен, заменили перемычкой. Преобразователь был сконфигурирован 4-20 мА в 4-20 мА.
tiptop
Цитата(da.shal @ 8.5.2020, 16:10) *
Имеется котел Loos UL-S-IE с горелкой Hamworthy

А есть фотографии шильдика горелки и контроллера, который ей управляет?
da.shal
Цитата(tiptop @ 8.5.2020, 16:40) *
А есть фотографии шильдика горелки и контроллера, который ей управляет?


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop

da.shal, и есть схема подключения первичных преобразователей (датчиков)?
da.shal
Цитата(tiptop @ 12.5.2020, 12:25) *
da.shal, и есть схема подключения первичных преобразователей (датчиков)?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
А откуда идёт сигнал о недопустимо высоком давлении пара?
От какого-то ПИД-регулятора?
da.shal
Цитата(tiptop @ 12.5.2020, 14:52) *
А откуда идёт сигнал о недопустимо высоком давлении пара?
От какого-то ПИД-регулятора?


есть еще один щит управления, котел запускается с него, на него все аналоговые сигналы сходятся, он же формирует с аналогового выхода на аналоговый вход горелки сигнал о производительности горелки, так через дискретные входы/выходы, происходит пуск/останова и передается наличие ошибки... но в данном случае ошибка генерируется именно горелкой, и чаще всего под нагрузкой котла...
tiptop
Цитата(da.shal @ 12.5.2020, 15:46) *
ошибка генерируется именно горелкой, и чаще всего под нагрузкой котла...

С увеличением теплопроизводительности, наверное, понижается диффдавление воздуха у дутьевого вентилятора.
da.shal
Цитата(tiptop @ 12.5.2020, 15:58) *
С увеличением теплопроизводительности, наверное, понижается диффдавление воздуха у дутьевого вентилятора.


там датчик давления с релейным выходом, он не размыкается...
tiptop
Цитата(da.shal @ 12.5.2020, 16:14) *
там датчик давления с релейным выходом, он не размыкается...

Так у горелки, наверное, кроме контроля пламени нет аналоговых? unsure.gif
da.shal
Цитата(tiptop @ 12.5.2020, 16:19) *
Так у горелки, наверное, кроме контроля пламени нет аналоговых? unsure.gif


кроме задания производительности и ОС с дросселя газа и воздушного шибера и контроля пламени, нет больше аналоговых входных сигналов...