Hrenogubka
Приветствую, профессионалы.
Стоит задача круглогодично подавать воздух с улицы для технологических нужд, подогревая его в паровом калорифере насколько это возможно. В зимний период его мощности достаточно для нагрева воздуха до +30 (при температуре конденсации +120).
Расчетная программа выдает различный расход пара при различных температурах наружного воздуха (что естественно).

Вопрос: какой должен быть подход к регулированию производительности калорифера (хоть и стоит задача снять всё возможное тепло)? Производитель в качестве системы регулирования предлагает только двухходовой с приводом.
Надеюсь, понятно всё описал.
gilepp
Двухходовой клапан - это только маленькая часть обвязки, которая требуется для полноценной работы паровоздушного калорифера. Мог бы прислать несколько вариантов, но более правильно было бы сперва узнать технические условия, ведь именно от них зависят варианты.
Какое давление пара источника, его температура (если он перегретый), какая тепловая мощность установки, и самое главное, от чего сильно зависит обвязка - какое противодавление в конденсатной линии? Куда и как предполагается отводить конденсат? Есть ли подъем линии, есть ли действующий конденсатопровод или он будет новый именно под вашу установку? Если действующий, то какая его длина до приемника и Ду, Какое в нем давление?
Hrenogubka
Цитата(gilepp @ 28.5.2020, 9:41) *
Двухходовой клапан - это только маленькая часть обвязки, которая требуется для полноценной работы паровоздушного калорифера. Мог бы прислать несколько вариантов, но более правильно было бы сперва узнать технические условия, ведь именно от них зависят варианты.
Какое давление пара источника, его температура (если он перегретый), какая тепловая мощность установки, и самое главное, от чего сильно зависит обвязка - какое противодавление в конденсатной линии? Куда и как предполагается отводить конденсат? Есть ли подъем линии, есть ли действующий конденсатопровод или он будет новый именно под вашу установку? Если действующий, то какая его длина до приемника и Ду, Какое в нем давление?

Спасибо за отклик.
Источник: насыщенный пар с давлением 12 бар.
Допустимое давление для ТО 10 бар и температура +180.
Тепловая нагрузка:
1. Зимой с -34 до +39, 2700 кВт, 4500 кг/ч пара
2. Межсезонье с 0 до +58, 2150 кВт, 3500 кг/ч пара
3. Летом с +27 до +71, 1650 кВт, 2800 кг/ч пара
По конденсатопроводу пока ничего нет. Установки вновь устанавливаемые.
gilepp
Это обвязка паровоздушного калорифера при условии, что конденсатная линия не имеет противодавления и конденсат идет вниз под уклон и направляется в конденсатную емкость, находящуюся под атмосферный давлением и располагается относительно недалеко (до 50...100 м). См картинку во вложении.
Если противодавление есть, то в зависимости от его величины, могут быть небольшие или большие изменения в обвязке.

Если давление 12, а калорифер на 10, то РУ нужна - см картинку.
Hrenogubka
Цитата(gilepp @ 28.5.2020, 11:32) *
Это обвязка паровоздушного калорифера при условии, что конденсатная линия не имеет противодавления и конденсат идет вниз под уклон и направляется в конденсатную емкость, находящуюся под атмосферный давлением и располагается относительно недалеко (до 50...100 м). См картинку во вложении.
Если противодавление есть, то в зависимости от его величины, могут быть небольшие или большие изменения в обвязке.

Если давление 12, а калорифер на 10, то РУ нужна - см картинку.

Спасибо.
Тут, наверное больше вопрос к управлению двухходовым. На схеме ТЕ - это температура в канале как я понял? Но по сути мне на неё наплевать и надо, чтоб паровик шпарил на все бабки. Тут уместней по температуре конденсата как-то завязываться. Вот и не знаю есть ли такие схемы регулирования.
По температуре в канале - это классическая схема, когда надо держать температуру подачи.
gilepp
Цитата
Тут уместней по температуре конденсата как-то завязываться. Вот и не знаю есть ли такие схемы регулирования.


Ни в коем случае!
Так делать категорически нельзя. Не допускается подтопление калорифера ни при каких обстоятельствах, а при ваших тех условиях и подавно. Вы просто разморозите его за несколько секунд. Если вам необходимо выжать максимум, то вообще без автоматики работайте и все. Только конденсатоотводчик на выходе.

Повторяюсь, регулировать конденсатную сторону крайне не рекомендую. Это гарантия проблем.
Hrenogubka
Спасибо.