Доброго времени!
Ищу хорошую литературу по проектировани VAV систем ( не зависимые от давления) . Лучшее пока что нашел - это инструкция от белимо.
Сложность пока с моей стороны это dP клапана и связанный с этим шум. Как-то случайно встречал, что можно установить доп-й ДК что бы падение было в пределах допустимых (120-150 па, у меня -350), но в других источниках наоборот- запрет.
seeker
В твердом каталоге LINDAB в конце есть информация о построении VAV систем.
Да, в VAV системах ставятся дополнительные VAV клапана. По аналогии с электрическими сетями, он выполняют функции стабилитронов. Они ограничивают величину максимального перепада давления на входе в сеть.
Если есть конкретные вопросы, обращайтесь, постараюсь помочь.
Flow
Здравствуйте,

не сочтите за рекламу, но у Трокса есть целое Руководство по проектированию VAV, там много реальной информации, кроме красивых картинок. И еще есть FlackWoods Ultra Aplication guide, не знаю есть ли он на Русском.

seeker
Если есть реальный интерес к построению VAV систем давайте попросим модераторов сделать отдельную тему и в ней начнем обсуждение.
frosteR
Цитата(seeker @ 16.7.2020, 12:18) *
Если есть реальный интерес к построению VAV систем давайте попросим модераторов сделать отдельную тему и в ней начнем обсуждение.

Спасибо, вы предложили помощь - я обратился, однако ее так и не дождался. А что касательно Flackt и Trox - бесполезная информация по сравнению с Белимо, которые только приводы к ним делают. Господа всем спасибо, задачу решил.
seeker
frosteR
Как только я получил Ваше письмо отправил на входящий адрес ответ-уточняющие вопросы. К сожалению у меня не получается обмен информацией через личную почту АВОК. Если будут вопросы пишите