Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: контроллер DDC4200
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ivanmaster
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Есть проблема. Она заключается в следующем: Есть две установки BERVER, установлены в медкорпусе, голова стоит DDC4200. На обоих установлены системы кондиционирования, НО в первой прописаны оба компрессора, которые работают как положено - включаются по порядку, соблюдается ротация и отслеживаются режимы уставки, аварии и т.д. На второй же установлены так же ДВА компрессора, но программно подключен в работу только один. Сравнивал две установки по параметрам, которые прописаны в обоих головах - они отличаются. В первом случае, где работают два компрессора количество элементов в первом контуре 20, а во втором 13. На второй установке, где работает только один компрессор, количество элементов 16.
Суть вопроса - можно ли и как выполнить копирование всех параметров (copypack) и выполнить построение на втором оборудовании по аналогии с первым сборку конфигурации? И есть ли подводные камни?
Именно с этими контроллерами раньше я не работал. Скрины могу предоставить чуть позже.
Заранее благодарен.
Дима1973
Обратитесь в Kieback Peter Россия. На контроллерах 3000 серии были слоты для PCMCIA карты. Как раз для таких целей. Всю программу целиком перенести с одного контроллера на другой, или сохранить на компе.
ivanmaster
Спасибо. Попробую, отпишусь.