Magashpaga
Доброго времени суток.
Прошу специалистов проверить, верно ли будет организовать систему противодымной вентиляции таким образом (во вложении) и верно ли определен тип лестничной клетки.
Тип лестничной клетки - Н2
Переход между лифтом и лестницей будет застеклен.
Подпор воздуха в лифтовые шахты сверху.
Подпор воздуха в лестничную клетку. На каждом этаже в приточной шахте клапан.
Дымоудаление с квартирных площадок.
Количество этажей 14
ИОВ
Цитата(Magashpaga @ 26.7.2020, 0:17) *
Прошу специалистов проверить, верно ли будет организовать систему противодымной вентиляции таким образом (во вложении) и верно ли определен тип лестничной клетки.
Тип лестничной клетки - Н2
Переход между лифтом и лестницей будет застеклен.

Это по СТУ? или самодеятельность архитекторов?
Тип ЛК определяет не разработчик СПДВ, а специалист АР/ПБ.
На чертеже показана классическая ЛК типа Н1 - см. ст. 40 № 123-ФЗ. Но тогда не д.б. остекления.
Не вижу на чертеже ПБЗ для МГН.
keaton
Цитата(Magashpaga @ 26.7.2020, 1:17) *
Тип лестничной клетки - Н2

Тип лестничной клетки определяется специалистами АР/ПБ, а не ОВ. Однозначно не Н1, раз переход застеклён. Можно было бы попробовать обсудить возможность переквалификации в тип Н3 при условии, что на каждом будет подпор в лифтовый холл, а на первом этаже и на кровле выход из ЛК непосредственно на улицу.
Цитата(Magashpaga @ 26.7.2020, 1:17) *
Подпор воздуха в лестничную клетку. На каждом этаже в приточной шахте клапан.

Зачем на каждом этаже ЛК клапан? Как вы представляете себе алгоритм работы системы?

Ещё вы ничего не пишете про компенсацию дымоудаления и про зоны безопасности для МГН. Что с ними?

PS: ИОВ, опередил)
Magashpaga
Цитата(ИОВ @ 26.7.2020, 8:34) *
Это по СТУ? или самодеятельность архитекторов?
Тип ЛК определяет не разработчик СПДВ, а специалист АР/ПБ.
На чертеже показана классическая ЛК типа Н1 - см. ст. 40 № 123-ФЗ. Но тогда не д.б. остекления.
Не вижу на чертеже ПБЗ для МГН.


Это застройщик самовольничает. По проекту так и есть Н1, с открытым переходом.
Моя задача посчитать во сколько ему обойдется эта хотелка.
ИОВ
Цитата(Magashpaga @ 26.7.2020, 11:58) *
Это застройщик самовольничает. По проекту так и есть Н1, с открытым переходом.
Моя задача посчитать во сколько ему обойдется эта хотелка.

Тип ЛК является одним из основных решений по эвакуации и фиксируется почти во всех разделах ПД.
Если ПД уже прошла Экспертизу и получила полож. Заключение, то нужно корректировать ПД с самого начала и заходить в Экспертизу зАново.
До Ваших прикидок/разработок планировки должны отработать специалисты АР/ПБ в соответствии с действующими нормами пож. безопаснсти. Все указания № 123-ФЗ и СП 7 справедливы только при соответствии объёмно-планировочных решений действующим нормам пож. безопасности, а также СТУ (при наличии).
На пустом месте, только по "хотелкам" Застройщика Вы всё-равно не сможете правильно запроектировать СПДВ - разные типы ЛК в МЖД влекут и разные требования в ПД сразу в нескольких её разделах.
С 19 сентября вступает в силу СП 1.13130.2020 взамен СП 1.13130.2009 - см в нём:
Цитата
6.1.3 Вместо лестничной клетки типа Н1, предусматриваемой в соответствии с пунктом 6.1.1, в зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 мСП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа Н2 при выполнении следующих условий:

наличие тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом этаже, в том числе при сообщении лестничной клетки с вестибюлем;


Мне, как и ув. keaton не понятно - почему/зачем собираетесь делать подпор в ЛК на каждом этаже? Даже если по расчёту необходимо выполнить рассредоточенную подачу, то на всех 14-ти этажах делать это нелепо.
И мне также не понятно отсутствие компенс. притока и ПБЗ для МГН.

Попутно вижу на чертеже - двери в ЛК открываются не в ту сторону - по СП 1.13130.2020:
Цитата
4.2.22 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Такое же указание есть и в СП 1.13130.2009 в п. 4.2.6