Полная версия этой страницы: 
выброс воздуха 
  
  
 
  Natik_1985
  6.10.2020, 16:47
  
 
  Всем привет, нужен совет знатоков.
Во вложении система вентиляции на 43 000 куб, установлены 2 вентилятора по 21,500 м3.ч 550 Pa каждый. по моему мнению данная система не будет выбрасывать 10% грязного воздуха, так как по аэродинамике воздух будет подниматься на рециркуляцию к вентиляторам и для точного выброса 10% воздуха нужно на вытяжке установить еще один вентилятор. 
Верны ли мои мысли ? если нет, то почему.
 
 
 
  Skaramush
  6.10.2020, 16:52
  
 
  Как нужно понимать это произведение абстрактного искусства?
 
 
 
  Natik_1985
  6.10.2020, 16:56
  
 
  Цитата(Skaramush @ 6.10.2020, 17:52) 

Как нужно понимать это произведение абстрактного искусства?
ну это я так на скорую руку начертил ))
 
 
 
 
  Skaramush
  6.10.2020, 18:12
  
 
  "Это" и "Вентиляция" даже на одной планете не находятся.
 
 
 
 
  Даже если Вы нарисуете ЭТО по правилам с планеты вентиляция, работать не будет.  В сети левее кругляшков, давление ниже атмосферного. Иначе мелкие стрелочки не влезут в сеть. И чем дальше эти стрелочки будут продвигаться по сети вплоть до кругляшков , тем ниже будет давление. То есть, если стрелки влезли через обозначенный вход, там , где намечен сброс, тоже внутрь полезут.  Сброс возможен после кругляшков.
 
 
 
  Natik_1985
  6.10.2020, 19:39
  
 
  Цитата(Cryos @ 6.10.2020, 19:58) 

Даже если Вы нарисуете ЭТО по правилам с планеты вентиляция, работать не будет.  В сети левее кругляшков, давление ниже атмосферного. Иначе мелкие стрелочки не влезут в сеть. И чем дальше эти стрелочки будут продвигаться по сети вплоть до кругляшков , тем ниже будет давление. То есть, если стрелки влезли через обозначенный вход, там , где намечен сброс, тоже внутрь полезут.  Сброс возможен после кругляшков.
А если у сбросного дампера установить вентилятор на 6000 м3/ч, это поможет сбросить наружу воздух или они все равно пойдут вверх? ( к кругляшкам 

 )
 
 
 
 
 
  Цитата(Natik_1985 @ 6.10.2020, 22:39) 

А если у сбросного дампера установить вентилятор на 6000 м3/ч, это поможет сбросить наружу воздух или они все равно пойдут вверх? ( к кругляшкам 

 )
Простите, но я, видимо, сделал уже максимум. Дальше к специалистам. 
 
 
 
 
  Natik_1985
  6.10.2020, 20:06
  
 
  Цитата(Cryos @ 6.10.2020, 20:55) 

Простите, но я, видимо, сделал уже максимум. Дальше к специалистам.
Сюда специалисты заходят вообще по теме вентиляции ?
 
 
 
 
  Skaramush
  6.10.2020, 22:55
  
 
  Увидев ЭТО хочется только одного - забыть, как страшный сон. 
Вы бы задачу обозначили. Кроме той, что стремитесь избежать затрат и слепить нечто с намёком на работоспособность, избежав затрат на специалиста.
 
 
 
 
  Человек нарисовал как мог, но мысль понятна
 
 
 
  Skaramush
  7.10.2020, 6:03
  
 
  Такая система ничего удалять не будет вообще. Вне зависимости от характеристик вентиляторов или положения клапанов. Если воздуховод на улицу, для удаления, выполнить независимым, то ещё что-то может получиться. То же и к дополнительному вентилятору относится - на независимом воздуховоде будет работать. 
Схема будет работать, не вентиляция помещения.
 
 
 
  Natik_1985
  7.10.2020, 7:37
  
 
  Цитата(jota @ 7.10.2020, 0:34) 

Человек нарисовал как мог, но мысль понятна
Спасибо
 
 
 
 
  Natik_1985
  7.10.2020, 8:02
  
 
  Цитата(Skaramush @ 7.10.2020, 7:03) 

Такая система ничего удалять не будет вообще. Вне зависимости от характеристик вентиляторов или положения клапанов. Если воздуховод на улицу, для удаления, выполнить независимым, то ещё что-то может получиться. То же и к дополнительному вентилятору относится - на независимом воздуховоде будет работать. 
Схема будет работать, не вентиляция помещения.
Можете объяснить почему ну будет работать даже как на этой схеме
 
 
 
 
  Skaramush
  7.10.2020, 10:07
  
 
  Хороший вопрос, с учётом дорисованного вентилятора. Такая работать будет, но при равной производительности (или небольшой разнице) у приточного и вытяжного. Сейчас изображена классическая схема с рециркуляцией.
 
 
 
  Natik_1985
  7.10.2020, 11:44
  
 
  Цитата(Skaramush @ 7.10.2020, 11:07) 

Хороший вопрос, с учётом дорисованного вентилятора. Такая работать будет, но при равной производительности (или небольшой разнице) у приточного и вытяжного. Сейчас изображена классическая схема с рециркуляцией.
Небольшая разница имеется ввиду меньше паскаль у вытяжного ? 
Еще вопрос для уточнения, если убрать вытяжной вентилятор и дампер для выброса и забора воздуха, установить отдельный рекуператор что бы обновлять воздух (выброс и забор сделать через рекуператор), будет ли работать такая схема ? 
Если не понятно, могу начертить. 
 
 
 
 
  Skaramush
  7.10.2020, 11:56
  
 
  Два вентилятора, теплообменник, набор клапанов? А что помешает работать такому?
Но опять - всё зависит от сбалансированности расходов у вентиляторов. 
Вы, насколько вижу, упорно пытаетесь обойтись без проекта/привлечения спеца, не имея (по моему предположению) понятия о базовых принципах для вентиляции. Вопрос про паскали только подтверждает это.
Рискуете потратить существенно больше, чтобы потом приводить систему в рабочее состояние, чем потратили бы изначально на грамотное проектирование.
 
 
 
  Skaramush
  7.10.2020, 14:21
  
 
  Мат и хамство, да ещё при безграмотности - хреновое сочетание. Пользователь ушёл в бан, тема закрыта.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.