Всем доброго дня .
Уважаемые подскажите кто в теме . Горелка встает в аварию пишет нет давления воздуха . На горелке стоит 6012. 3/2-ХОДОВОЙ МИНИАТЮРНЫЙ КЛАПАН ПЛУНЖЕРНОГО ТИПА он зумит . При его замене новый тоже сразу зумит , но некоторое время работает после отключения горелки снова выдает ошибку по воздуху. За неделю уже пять клапанов поменяли в данный момент пока не выключаем горелку работаем . Горелка используется на пламенной печи в металлургическом производстве . Подскажите в чем может быть причина ?
Цитата(михаил77 @ 16.10.2020, 13:03)

Горелка встает в аварию пишет нет давления воздуха . На горелке стоит 6012. 3/2-ХОДОВОЙ МИНИАТЮРНЫЙ КЛАПАН ПЛУНЖЕРНОГО ТИПА
Сжиженный воздух подаётся?
михаил77
17.10.2020, 9:35
Нет , обычный воздух забор с улицы
Цитата
Горелка weishaupt monarch wm-g, АВАРИЯ ПО КЛАПАНУ ВОЗДУХА
Цитата(михаил77 @ 17.10.2020, 9:35)

обычный воздух забор с улицы
Может быть, у Вас есть фотография, на которой видны горелка и этот клапан?
Kotlovoy
17.10.2020, 11:36
Вентилятор, подающий воздух, управляется менеджером горения? Или он запускается предварительно, до пуска горелки? В таком случае обычно воздух на прессостат проверки давления воздуха подаётся через клапан, чтобы перед пуском прошла проверка исправности прессостата,
Я в случае выхода из строя клапана временно, до замены, подключал прессостат к менеджеру через контакт реле, катушку которого подключал к менеджеру на клемму управления пускателем вентилятора.