Цитата(RenatB @ 21.10.2020, 8:16)

АСУПА. КД на шкаф автоматизации разрабатываю
Оптимальное решение - подбирать прибор управления, чтобы подходил к системе пожарной сигнализации. Для болида можно посмотреть, например, Сигнал 20. Тогда всем меньше головной боли по сертификации и т.п. Если связи с пожаркой не планируется, кроме управления и контроля 3-х сигналов по ГОСТ 53325, то можно хоть на сертифицированном ПЛК сделать, например Xenta400 или AS-P от Шнайдера. Последнее решение, хоть и дороговато очень удобно при наличии ихней диспетчеризации на объекте, но можно и по Web-интерфейсу. Если бы были привода 220 вольт, то можно было бы тупо на релюшках сделать, на 24 вольта по нормам не проканает.