forum.2021
6.11.2020, 8:29
Добрый день. Подскажите насчет режима зима/ лета у приточной уставноки.
Если правилльно понимаю, то при температуре ниже +8 градусов включается зимний режим по датчику наружного воздуха.
При температуре выше + 8 градусов включается летний режим по датчику наружного воздуха.
Температура наружнего воздуха, может меняться выше и ниже + 8 градусов, тогда по логике установка будет переключаться в день к примеру 2-3 раза.
Может какой то диапазон температур задать? Как правльино поступить ?
Skaramush
6.11.2020, 8:55
1. +8 для переключения низковато. Если оставляете такую температуру подачи в помещения, то как выдерживается требование о допустимом отклонении температуры в струе?
2. Во всех контроллерах, которые доводилось встречать, диапазон есть. Как правило, заводская установка +/-2 градуса.
forum.2021
6.11.2020, 9:03
Цитата(Skaramush @ 6.11.2020, 8:55)

1. +8 для переключения низковато. Если оставляете такую температуру подачи в помещения, то как выдерживается требование о допустимом отклонении температуры в струе?
2. Во всех контроллерах, которые доводилось встречать, диапазон есть. Как правило, заводская установка +/-2 градуса.
1) Рабочих мест нет.
2)Не совсем понял. Переключение для зимы 6-8 градусов, для лета 8-10. Как правильно прописать для подбора оборудования?
Skaramush
6.11.2020, 9:39
Что обслуживает оборудование и какие требования по температуре притока?
forum.2021
6.11.2020, 9:57
Цитата(Skaramush @ 6.11.2020, 10:39)

Что обслуживает оборудование и какие требования по температуре притока?
- тр-ры масляные
- тр-ры сухие
- тр-ры сухие
- шкаф НКУ
темп. 20-25
Нормально будет и без подогрева, на рециркуляции по температуре.
Skaramush
6.11.2020, 11:40
Вот как бы задавать вопрос чётко и полно?
То есть, это для ЗАКАЗА оборудования? Нужно лист ТЗ составить?
Тогда вообще проблема в чём? Указали температуру и указали нейтральный диапазон для неё. Пример - 10+/-2. И будет у Вас переход "в зиму" при +8 и ниже, а "возврат в лето" при +12.
forum.2021
6.11.2020, 11:57
Цитата(Skaramush @ 6.11.2020, 12:40)

Вот как бы задавать вопрос чётко и полно?
То есть, это для ЗАКАЗА оборудования? Нужно лист ТЗ составить?
Тогда вообще проблема в чём? Указали температуру и указали нейтральный диапазон для неё. Пример - 10+/-2. И будет у Вас переход "в зиму" при +8 и ниже, а "возврат в лето" при +12.
Для заказа оборудования. Спасибо большое.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.