zauruss
Здравствуйте.
Вопрос по подключению c.pco mini enhanced к plantvisor.
Установлено свободная прошивка для вентиляции.
Стояли рСО2. По мере выхода из строя меняем на c.pco mini.
Plantvisor тоже древний 2005 года.
Протокол Carel.
В схеме щита изменения минимальны.
Состав приточка, вытяжка, t приточки, t обратки, термостат, датчики фильтров приточки и вытяжки.
Датчики остались старые + добавлен датчик t обратной воды.
Ну и вопрос.
Возможно ли подключение к старому Plantvisor и что для этого нужно сделать?
Увидит Plantvisor контроллер при условии добавления нового датчика t обратной воды?
Если присвоить контроллеру старый номер, протокол, скорость обмена Plantvisor увидит контроллер.
Понимаю что вопросы дилетанта.
Наставьте на путь истинный.
narkom
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=91935
Примерно так.
zauruss
narcom Спасибо.
Теперь есть над чем думать.
И вспоминать как 20 лет назад писал сайты:)
svintus

Установленная программа - на 99% CRSTDrAHAQ.

Поддержки протокола Carel в ней нет. Только Modbus RTU/TCP & BACnet IP
zauruss
svintus и Вам спасибо.
Да программа CRSTDrAHAQ.
Какие могут быть варианты решения проблемы?
svintus

Что еще из оборудования подключено к Plantvisor?

zauruss
Чиллер, котельная, вент. машины. Протокол Carel.
svintus

Какая модель Плантвизор? Фото, например
zauruss
plantvisor старый. Запуск в эксплуатацию 2005 год.
Завтра буду на предприятии. Сфотографирую.
Контроллеры рСО2
Igorchello
Стандартная программа для вентиляции протокол Carel не поддерживает.

Если установка PlantVisor 2005 года, то это скорее всего PlantVisor Enhanced в виде ПО, установленного на компьютер, а не готового сервера.
Он соответственно не поддерживает modbus.

Чтобы заработало, Вам нужно разработать индивидуальное ПО для контроллеров с поддержкой протокола Carel. И при программировании учесть чтобы адреса переменных старого контроллера pCO2 и нового c.pco совпадали.
Адреса старого можно найти в конфигурационных файлах PlantVisor на ПК.
kosmos440o
Проблема в том, что вас изначально посадили на кукан проприетарного ПО. Не хочу влезать в Кареловский огород, но если СКАДА не поддерживает ни одного открытого протокола, даже Модбас, то может есть смысл начать с неё? Поставить в диспетчерской 2-й компьютер с нормальной СКАДой, от него монитор рядом со старым, и повенткамерно переходить уже на неё? При необходимости в старые РСО-шки пихаются платки с модбасом или багнетом, вот и все проблемы. Система диспетчеризации должна быть гибкой, масштабируемой и развиваемой, а на одном закрытом протоколе далеко не уедешь.

Тогда можно будет взять любой контроллер, тот же Сегнетикс, Корригу, Овен, да и Карел, взять готовые примеры визуализации и ОРС, либо заказать разработку в любой фирме без привязки к вендору и никакой головной боли. Фридом, он лучше чем нефридом, не зря руководство страны как-то заметило.
svintus
Цитата(kosmos440o @ 21.11.2020, 19:46) *
Проблема в том, что вас изначально посадили на кукан проприетарного ПО. Не хочу влезать в Кареловский огород, но если СКАДА не поддерживает ни одного открытого протокола, даже Модбас, то может есть смысл начать с неё? Поставить в диспетчерской 2-й компьютер с нормальной СКАДой, от него монитор рядом со старым, и повенткамерно переходить уже на неё? При необходимости в старые РСО-шки пихаются платки с модбасом или багнетом, вот и все проблемы. Система диспетчеризации должна быть гибкой, масштабируемой и развиваемой, а на одном закрытом протоколе далеко не уедешь.

Тогда можно будет взять любой контроллер, тот же Сегнетикс, Корригу, Овен, да и Карел, взять готовые примеры визуализации и ОРС, либо заказать разработку в любой фирме без привязки к вендору и никакой головной боли. Фридом, он лучше чем нефридом, не зря руководство страны как-то заметило.


В общем случае, согласен. Плантвизор 2005 года - это уже музейный экспонат. И оставшиеся у вас РСО2 тоже скоро ласты склеят. Производитель заложил срок службы в среднем 10 лет, по статистике, полтора -два срока работает.

Как вариант, посмотрите в сторону BOSS или BOSSmini. Поддержка Carel, Modbus RTU/TCP, BACnet IP. Графика HTML5 со всеми свистоперделками на любой вкус, инструмент рисования бесплатный.
Плюс этого решения - на промежуточном этапе можно иметь новое оборудование, подключенное по Modbus, и старое, подключенное по Carel. Ваша новая программа для вентиляции уже имеет файл *xml для интеграции.

Если, что, не реклама. Карел я лично не продаю, но, активно пользуюсь.
zauruss
Спасибо уважаемые.

Теперь есть над чем думать.
Фридом, он лучше чем не фридом:) Буду осваивать.
Поставлю 2-й компьютер и СКАД.
По часовому возле каждой машины не поставишь smile.gif
Осталось объяснить необходимость руководству.
Думал даже сделать конвертер из Carel в Modbus на STM. Но нет знаний по протоколам. хотя железка выходит простой и не дорогой (так как я ее представляю).
dopi
берете контроллер Carel c.pco mini (он у вас уже есть). пишете под него программу для приточки (или кто-то).
в качестве протокола выбираете протокол Carel.

только в новой программе нужно указать адреса переменных и типы данных как в рСО2 + адрес самого контроллера.
узнать их можно либо в документации к рСО2 или в Plantvisor.
и Plantvisor увидит контроллер
svintus

Как вариант, обратиться в Carel Russia, в готовой стандартной программе вывести определенные переменные на протокол Carel. Быстрое решение вопроса, но, только в краткосрочной перспективе. Все равно встанет в будущем вопрос совместимости, когда старое железо посыпется.
JohnV
Подскажите а где брать стандартные программы для вентиляции для mini?