Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Общая ДУ из двух торговых залов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Sergienko
Возможно ли сделать общую ДУ для двух торговых залов 670м2 и 130м2 разделенных противопожарной перегородкой EI45?

При пожаре будет открываться только клапан в одном из залов (где произошел пожар). Подпор так-же одна система с двумя ответвлениями на каждое помещение с клапаном.

Торговые залы находятся в одноэтажном здании и выходы из них в общий холл-коридор, далее двери на улицу.
SP_
7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
keaton
Цитата(Sergienko @ 3.12.2020, 23:13) *
Возможно ли сделать общую ДУ для двух торговых залов 670м2 и 130м2 разделенных противопожарной перегородкой EI45?

Возможно.
ИОВ
Цитата(Sergienko @ 3.12.2020, 22:13) *
Возможно ли сделать общую ДУ для двух торговых залов 670м2 и 130м2 разделенных противопожарной перегородкой EI45?

Посмотрите последний абзац п. 7.2 СП 7 - м.б. есть возможность воспользоваться этим допущением.