rusruss
Добрый день!

На объекте установили преобразователь HD67674-IP-A1. По инструкции прошил его и настроил адреса,все ок. Данный преобразователь преобразует BacNet в Modbus TCP. Бакнетовский контроллер подключаю к преобразователю, подключаюсь по Modbus, но ничего не получаю от BacNet.
Собственно, в этом и проблема. Подскажите, как настроить этот преобразователь для считывания BacNet переменных или что нужно вообще делать? Тех. поддержка молчит,мол,ссылаются,что заявка принята. Кто сталкивался или знает, подскажите, пожалуйста!!!
GYUR22
А вы контролировали что у вас обмен данными идет по бакнет?
Адреса правильно бакнетовские настроили через EDE файл?
Мы использовали похожие преобразователи был наверное год назад косяк с прошивкой - сейчас вроде работает.