anybody
Здравствуйте, Уважаемые Специалисты!
Очень надеюсь что хоть здесь направят мысли в нужную сторону.

Задача такова.
1) Есть система охранно-пожарная на Болиде, АРМ Орион Про и рабочий OPC сервер Орион Про. Он проверен на работоспособность MatrikonOPC Explorer-ом.
2) Есть планшетный проект на Iridium Pro

Вопрос: как их подружить?
Сразу говорю: С2000-ПП не предлагать, так как сейчас как раз через него работает, но ПП с завидным постоянством отваливается dry.gif

Иридиум вроде как работу с ОРС (в качестве клиента) поддерживает, но только через модбас. А я ОРС понимаю весьма поверхностно, и как его прикрутить к модбасу слабо представляю.
Вроде как делается это на программном уровне и на аппаратном. Сильно ли это трудо-времезатратно? Может есть готовые решения? Кто-нибудь тут сталкивался с подобным?

Заранее спасибо smile.gif
ktulu
"А я ОРС понимаю весьма поверхностно, и как его прикрутить к модбасу слабо"
..OPC - технология взаимодействия, по сути стандарт интерфейса, для взаимодействия разных баз данных на уровне ОС,
а ModBus промышленный протокол взаимодействия между устройствами,
в общем если по аналогии с сетями, то OPC это типа физического уровня передачи сигнала,
а ModBus это уровень IP/UDP, т.е. OPC сидит гораздо ниже по уровню чем ModBus, ну это образно,

"Иридиум вроде как работу с ОРС (в качестве клиента) поддерживает, но только через модбас"
..если Иридиум работает как OPC клиент, то он может(по идее) увидеть OPC сервер ОРИОН и создать с ним связь
anybody
Цитата(ktulu @ 3.3.2021, 21:29) *
если Иридиум работает как OPC клиент, то он может(по идее) увидеть OPC сервер ОРИОН и создать с ним связь

Так вот я так и думала изначально. Мучила поэтому саппорт болидовский))
Но потом от иридиума добилась ответа что конкретно opc у них нет, только орс через модбас (даже драйвер для этого модбасовский). Типа надо поставить сторонний сервер преобразования OPC в modbus unsure.gif
kosmos440o
Это же андроид, туда стороннюю СКАДу нельзя поставить? Хотя в данном случае это не поможет. Лучше тупо комп взять с виндой.
anybody
Цитата(kosmos440o @ 4.3.2021, 11:13) *
Это же андроид, туда стороннюю СКАДу нельзя поставить? Хотя в данном случае это не поможет. Лучше тупо комп взять с виндой.

Это Iridium. Там своя "атмосфера")) общение с устройствами через драйвера, в данном случае "модбас тсп"
shavr
А С2000-ПП пробовали поменять или перепрошить? У нас на объекте с третьим устройством все более менее стабильно заработало....
ktulu
"добилась ответа что конкретно opc у них нет, только орс через модбас"
..ну и путаница,
OPC - это транспорт на уровне ОС-SCADA для пром.протоколов и сетей,
у iRidium есть ModBus(TCP? или RTU?),
у Болид есть тоже какой-то ModBus, вопрос какой?(TCP? или RTU?),
дальше нужно выяснить, если RTU, то надо понять кто может быть Master/Slave,
т.к. Mas должен запрашивать данные у Slv,

"Типа надо поставить сторонний сервер преобразования OPC в modbus"
..эмм....... это типа преобразовать рельсы в поезд, OPC это типа рельсы, ModBus это типа поезд.. в общем глупость
manjey73
anybody У вас OPC Орион установлен на ПК с Windows так полагаю ?

на этот же ПК установить RapidScada + платный драйвер Modbus Slave под нее (в состав бесплатного пакета не входит) и пихайте куда вам хочется.
Придется немного разобраться, запись БД в Scada снизить до суток или нескольких дней, чтобы не забивало память.

Ну или поищите еще Scada системы, у которых есть Modbus Slave, но там будут другие деньги, так как по тегам скорее всего будет расчет.

С2000-ПП немного слабоват для части задач, серьезные решения не потянет, да и что-то у них там есть своеобразное типа отсебятины...
shavr
Вот тут обсуждались решения передачи OPC в Modbus:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=119379
Олег_
http://casey.at.ua/index/konverter_opc_ser...ave_server/0-22

Это нужно?